| KevintjeStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-12-2005 Laatste: 17-7-2007 Berichten: 6 | 28-1-2006 23:03 |
| Hey, Als je 12 parren van 500W/stul hebt, heb je in totaal (12x500W) 6000W. Hier komt dus een stroom bij te pas van (6000W/230V) 26A. Dus, 12 parren kan (en mag!) je niet op 1 kring plaatsen. Hoe kan je zoiets dan afhandelen als je maar 1 stopcontact ter beschikking hebt? Dit is nog niet voorgevallen, maar ik had graag eens geweten hoe jullie dat zouden oplossen. Bestaan er bepaalde sturingen die de stroom begrenzen ofzo? | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 28-1-2006 23:09 |
| Als je echt in een gebouw zit waar maar 1 stopcontact zit, (wat natuurlijk een absurde situatie is, zeker als het wel van dusdanig formaat is dat je er 12 parren gebruikt) dan gebruik je of minder parren, of je leent even een groepje bij de buren, of je zet een aggregaat buiten. Maar, soms (meestal) gebruik je je parren niet allemaal continue. | |
| Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming. | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 28-1-2006 23:31 |
| of je dimt ze allemaal op 50% maar dan is het nog krap. ik zou of bij de buren lenen of 300 watt paren nemen(en dan kan je er nog geen 12 meenemen.. of gewoon maar de helft meenemen. | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 29-1-2006 08:00 |
| Je hebt je parren bijna nooit allemaal tegelijk aanstaan (dij dixo werk), zeg dat je van de 12 er altijd 6 hebt branden, dan kom je op een 13 Ampere, daar heeft een groep geen problemen mee en je hebt nog 3 ampere "speling". Nou komt de truc, het hangt er vanaf hoe afgezekerd is met zekeringen of met automaten. Zekeringen zijn meer vergevingsgezind dan automaten, op een trage zekering van 16 ampere kan je een uur overbelasten op factor 1,9 voordat die de geest geeft. dit betekent overigens niet dat je dus iedere keer wanneer je zekeringen tegenkomt maar de boel zwaar gaat overbelasten, maar een full-on flash zal je de kop niet kosten. Doe dit trucje niet bij automaten die zeggen meteen pang. | |
| Lost in Music | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 29-1-2006 20:10 |
kevintje schreef: Bestaan er bepaalde sturingen die de stroom begrenzen ofzo?Eigenlijk moet ik zeggen dat ik dit een beetje onnuttig topic vind. Je zegt zelf dat je het nog niet hebt meegemaakt. Tegen de tijd dat je de kans krijgt dit wel mee te maken zul je vast al wel weten wat krachtstroom is. (tip: zoekmachine) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-1-2006 20:16 |
kevintje schreef: Hey,Als je 12 parren van 500W/stul hebt, heb je in totaal (12x500W) 6000W. Hier komt dus een stroom bij te pas van (6000W/230V) 26A. Dus, 12 parren kan (en mag!) je niet op 1 kring plaatsen. Hoe kan je zoiets dan afhandelen als je maar 1 stopcontact ter beschikking hebt? Dit is nog niet voorgevallen, maar ik had graag eens geweten hoe jullie dat zouden oplossen. Bestaan er bepaalde sturingen die de stroom begrenzen ofzo? | |
| Light Image | |
| KevintjeStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-12-2005 Laatste: 17-7-2007 Berichten: 6 | 29-1-2006 20:51 |
| @Rene: Ik heb al wel wat erover gelezen hoor, en het is idd een absurde situatie, maar was gewoon eens benieuwd wie dat op welke manier ZOU aanpakken. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-1-2006 20:52 |
kevintje schreef: @Rene:Ik heb al wel wat erover gelezen hoor, en het is idd een absurde situatie, maar was gewoon eens benieuwd wie dat op welke manier ZOU aanpakken. | |
| Light Image | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 29-1-2006 21:08 |
En de installateurs zijn ook bijna altijd wel zo aardig om een rood stopcontactje achter te laten bij een accommodatie van de grootte waarbij je 12 * 500W of meer nodig hebt. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 30-1-2006 11:09 |
| topic titel aangepast, gebruik de zoekmachine eens.... dit is al zeker 50 keer besproken. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 30-1-2006 11:30 |
| Neem gewoon aan dat dit een situatie is die niet voorkomt. (hoewel ik het ook al heb meegemaakt) Wanneer je op voorhand weet dat er maar 1 stopcontact voorzien is, dan kan je dus inderdaad twee dingen doen. 1. Bij het bespreken van je benodigdheden haal je het probleem aan, en je zegt dat je bijvoorbeeld maximum de helft van het gevraagde vermogen aan licht kan leveren om op een correcte wijze te handelen. 2. Bij het bespreken van je benodigdheden haal je het probleem aan, en je laat de volledige verantwoordelijkheid over aan de organisator. Bij mogelijkheid 2 heeft de organisator zelf de keuze. Indien hij wil investeren in een groepje voor de deur, dan kan hij dat doen. Maar in zo'n geval, en wanneer ze de prijs hiervoor vernomen hebben, haken de meeste mensen af, en dan blijkt plots dat 6 parretjes meer dan voldoende zullen zijn. Dan zie je dus telkens weer welke gedachten geld bij een mens kunnen opwekken. Dromen kan altijd, maar betalen om de dromen te realiseren is een heel ander verhaal. Nu vind ik het persoonlijk ook wel vrij nutteloos om bijkomend geld uit te geven om gedurende een avond een paar lampjes te laten flikkeren. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Daan.hzndnkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 10-5-2008 Berichten: 46 | 14-2-2006 16:17 |
| Ik had precies hetzelfde op school; We hadden in totaal voor 12.000 watt aan licht.. En nee dat paste niet op 2 groepjes, dus heeft school voor €600,- het volgende laten aanlegggen: 3x 16A - 230v 1x 32A - 400v We gebruiken één groot dimmerpack (6x 2500watt dimbaar) en 3 á 4 kleine dimmerpackjes. (er zijn ondertussen ook nog wel wat lampjes bijgekomen..) EN daar kan je wél lekker mee uit de voeten hoor! | |
| Onderaan beginnen... | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 14-2-2006 20:12 |
| Wij hebben 4 keer 32 ampere aansluiting zitten. Alleen op 3 van de 4 aansluitingen zijn de groepen afgezekerd op 16 ampere. Op de andere aansluiting zijn de 3 groepen wél op 25 ampere afgezekerd. Altijd handig om nog even op te letten als je krachtstroom pakt op een locatie waar je niet bekend bent. | |
| De laatste doet het licht uit | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 19-2-2006 17:07 |
René Eppink schreef: Volgens mij kun je bij standaard T4's al instellen wat de maximum sterkte van je lamp is. Lijkt me echter niet erg nuttig, dan kun je beter een minder sterke (en vaak goedkopere) lamp kopen. Dan lijkt me het beste om alleen 500 watters te kopen, dan heb je altijd genoeg en scheelt ook nog eens een hoop plaats/geld. | |