In dit geval ging het (als ik het goed gevolgd heb) om 1,5 kwadraat kabel. Daar mag gewoon 16A doorheen. Niets aan het handje dus.

We gaan natuurlijk geen powercon of euro bedraden met 1,0 kwadraat. Dan heb je inderdaad de mogelijkheid dat je meer stroom trekt dan goed is voor de kabel, waardoor hij te warm kan worden. Dan nog zal bij 1,0 kwadraat de isolatie niet smelten, maar het is niet zoals het hoort.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 12-11-2026
Berichten: 13458
1-11-2005 09:51

tfproductions schreef:

Stijn als ik het goed lees gebruik jij dus kabels waar 10A door mag maar zitten deze op groepen van 16A?? Dit mag volgens mij niet,
De schakeldraad (de "zwarte") in een huisinstallatie is 1.5 kwadraad. Die schakeldraad is aangesloten op een groepzekering van 16A. Als dat volgens jou niet mag dan zijn zo'n 6 miljoen huizen in overtreding. Meer logisch lijkt het me echter dat je je vergist. Er zijn dus, naast de diameter van een draad, nog meer parameters die bepalen welke afgezekerde waarde gebruikt moet worden. Lengte van de draad is er 1 van, draaddichtheid is er ook 1 van. En zo zullen er nog wel meer zijn.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
MarijnStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
Berichten: 801
1-11-2005 10:12
dus mag ik gewone stroom (max 16A 230V) door mijn harting kabels laten vloeien happy :)
marijn
TfproductionsAccount Geblokkeerd
Uit: Nederland
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
Berichten: 26
1-11-2005 16:36
volgens mij is het echt niet toegestaan om door een multikabel van 1,5mm2 16A te laten vloeien. Dit niet direct omdat het "maar" 1,5mm2 is maar omdat er meer als 7 draden bij elkaar zitten. Het voorbeeld van de huis aansluitingen is hier een mooi voorbeeld van, in een huis installatie is het namelijk niet toegestaan om meer als 5 draden door een standaard 5/8 buis te trekken, dit ivm met de ontwikkeling van evt warmte. Hetzelfde geldt ook voor multikabels, echter zijn hierbij een aantal factoren van belang, de lengte, de ruimte die er tussen elke aarder zit en de samenstelling van het koper. De zogenaamde Formfactoren!! Maar om het precies te weten heb je dus meer nodig dan alleen de draaddiameter en vermogen.

Bij het posten van mijn berichten ben ik dus realistisch bezig met in welke form het wordt toegepast. En anders ja door een enkele, (zelfs 3 bij elkaar in een buis) mag er per ader inderdaad wel 16A 230V vloeien.
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt
MarijnStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
Berichten: 801
1-11-2005 17:33
oke, dan w8 ik op een fototje van jou verdeler enbreak-outs e.d
mvg
marijn
RodiBakkerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
Berichten: 136
1-11-2005 17:46
In een huisinstallatie kom je meestal ook niet al te lange stukken 1,5kwadraad tegen. Deze draad is alleen bedoelt voor het voeden van lichtpunten welke meestal geschakeld worden door schakelaars die maximaal 10A kunnen schakelen (spreek uit ervaring).
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
1-11-2005 18:18
Ja? Naar de stopcontacten loopt toch ook maar 1,5 kwadraat. En die kan je vol met 16A belasten.

In een multikabel heb je inderdaad als effect dat de warmte minder makkelijk weg kan dan bij een gewone, 3-aderige kabel. Aan de andere kant zullen in de praktijk de verschillende groepen nooit allemaal tegelijk vol worden belast.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
RodiBakkerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
Berichten: 136
1-11-2005 18:55
De meeste stopcontacten die ik tegenkom zijn volgens de normen aangesloten op een VD 2,5 kwadraad. Deze zijn dan 16A afgezekerd.
MMDStandaard Lid
Uit: Anders
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
Berichten: 102
1-11-2005 19:44
Ik ben zo`n 8 jaar vonkentrekker geweest. Is wel 10 jaar geleden dus wat van het volgende verhaal nog klopt weet ik niet, heb al een jaar of 10 geen NEN1010 meer onder ogen gehad.

Wandcontactdozen (WCD) dienen met 2,5 kw. aangesloten te zijn indien het buis met VD draad betreft.
Voor kabel (b.v. xmvk of ymvk) geldt dat je deze (in ieder geval tot 5-aderig) een trap hoger mag zekeren. Dat wil dus zeggen, als er kabel naar de WCD ligt mag je het doen met 1,5 kw.
Groet André
TfproductionsAccount Geblokkeerd
Uit: Nederland
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
Berichten: 26
1-11-2005 23:56
juist, heb de nen1010 ook zo niet bij de hand en is voor mij ook alweer 4 jaar geleden dat ik dit op school heb gehad maar ik ben heel zeker van mijn verhaal hierboven over de huisinstallatie en het betreffende aantal kabels bij elkaar. Ik heb nog een collega gevraagd die nu nog in de bouw zit en beaamd dit ook. Verder over hoe iedereen zijn stroomverdeling maakt of heeft ga ik mij niet meer branden, maar we zijn hier om onze gedachten te uiten en van elkaar te leren. Dus woorden als "bulshit" en dergelijke vind ik erg ongepast. To Marijn, jij vraagt immers om reacties betreffend jouw verdeling Ik zal zo spoedig mogelijk mijn foto's plaatsen wanneer ik deze heb, (hou hierbij even rekening dat er nog het een en ander in kisten dienen te worden gemaakt) waarna jij je oordeel kunt trekken en evt verbeteringen ziet mbt jouw verdeling. Natuurlijk ook voor de overige geinterresseerde lezers. Ik zal verder even aan een collega vragen of hij misschien een tekeningetje kan en wil maken mbt mijn verdeling met enkele "technische" woorden. Hij zal het grotendeels ook verder in elkaar zetten waar nodig en hem bij hem op het bedrijf laten keuren. Tot hier mijn reacties totdat ik de foto's en of tekeningen met uitleg heb en online kan zetten.

groet jorrit
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt
StijnStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 14-9-2026
Berichten: 123
2-11-2005 03:54

tfproductions schreef:

Stijn als ik het goed lees gebruik jij dus kabels waar 10A
Eerst een opheldering, ik doe dat niet mijn werkgever (nl. flashlight)

Er mag door 1,5mm² wel 16A lopen, zelfs in een multi, maar je moet rekening houden met de lengte van de kabel. Wij houden daarom altijd een max. aan omdat 25m multi nu eenmaal veel minder snel overbelast raakt dan 100 meter, en bij ons komt 100 meter meer voor dan 25m daarom is er een veralgemening naar elke lengte. De 2e reden is bij ons ook omdat als je meer bijeen steekt en er is bv. ergens een kortsluiting, ... dan valt de gehele groep weg, in musicals, theater, shows, ... wil je dus vermijden dat als er iets fout gaat er ineens de helft van de lampen wegvallen, (als dat mogelijk is dan steken we liever alles appart, gaat natuurlijk niet bij grote getallen waar je 100 koppen en meer hebt hangen).
Wij gebruiken geen 2,5 omdat het niet nodig is als je op langere lengtes niet vol belast, en uit gewichtsbesparing want een multi uitgevoerd in 1,5 en een multi uitgevoerd in 2,5 ligt een groot gewichtsverschil in. Het gemiddelde grid/groundsupport/truss wordt bij ons nu eenmaal niet gevoed door 1 multi, als je alle multi's optelt dan komt er een groot gewicht in als je dat dan met 2,5 uitvoerd kan de LD nu eenmaal veel minder lampen hangen en in sommige situaties is dat zeker nodig

Dan nog even het thuis verhaal, van de zekering kast tot de wcd moet er 2,5 gebruikt worden is nl een vaste installatie, elke verlengdraad die je in de wcd steekt mag 1,5 zijn om vol te belasten tot 16A. Licht punten worden uitgevoerd in 1,5. En in Belgie is er sinds verleden jaar een andere regelgeving op vaste huisinstallaties, nu worden groepen van het licht afgezekerd met 16A en wcd groepen met 20A afgezekerd. Dat laatste heb ik van een student architectuur gehoord.
D&mStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
Berichten: 95
2-11-2005 04:50
een multikabel vanaf 7 aders mag nooit vol belast worden.
je dient natuurlijk ook rekening te houden met de lengte van de kabel maar zeker zo belangrijk is het aantal aders in de kabel.
vb: bij een 18x1.5 kan je dus in pricipe 8 kringen maken van 16a. je zou deze kabel dus kunnen belasten met een stroom van 128a.
ik weet wel zeker dat er na enige tijd van deze kabel niet veel meer overblijft.
in de praktijk worden deze multi's vaak toegepast omdat nooit alles vol belast word.
er zijn formules voor de opwarming en de stroomen in multikabels te berekenen maar deze ken ik ook niet van buiten.
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 12-11-2026
Berichten: 13458
2-11-2005 14:28

tfproductions schreef:

Dus woorden als "bulshit" en dergelijke vind ik erg ongepast.
In dit geval niet. Kijk nog maar eens naar je eigen post. Je hebt het letterlijk over 380 (of 400) Volt terwijl dat voor onze toepassing natuurlijk fout is. WIJ (in dit forum) werken nu eenmaal in ster en niet in driehoek...

Reemski z'n reactie was dus, naar mijn onbescheiden mening, gepast geplaatst.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
TfproductionsAccount Geblokkeerd
Uit: Nederland
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
Berichten: 26
2-11-2005 14:51
ja en nee, het is hoe je het bekijkt en wanneer men verder leest: Ik citeer mijzelf " De 16A 400V kan dan de truss in met een verdeler naar 3 keer 16A 230V" Kijk dat alles wordt verdeeld naar 230V lijkt mij vrij logisch. Maar goed ik zou mij in het vervolg beter begrijpbaar maken. Maar een andere woordsvorm als "Bllsht" lijkt mij meer gepast! Dit komt namelijk niet erg hartelijk over en lijkt het erop alsof ik de grootste onzin zou schrijven wat gebasseerd zou zijn op een stuk steen.

maargoed ga verder met posten wanneer de foto's er zijn.
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
2-11-2005 14:54
Ach, wij houden van duidelijk taalgebruik. Da's bijna nooit persoonlijk bedoeld. Je bijdragen worden zeker gewaardeerd.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 12-11-2026
Berichten: 13458
2-11-2005 15:04

tfproductions schreef:

Maar een andere woordsvorm als "Bllsht" lijkt mij meer gepast!
Je wordt op je wenken bediend: Reemski schreef namelijk:
Wat een ongelofelijke lulkoek.
En da's een andere woordvorm laugh :D
-- Pardon my French, I'm Dutch --
ReemskiVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
Berichten: 1363
2-11-2005 15:44
Bullshit zou idd ietwat grof zijn.

Toen ik het bericht las kwam bij mij de indruk op dat je het had over 16A 400volt, en niet over krachtstroom. Hou het beestje bij de naam, en noem het gewoon krachtstroom 3* 16 amp, 230. Dat is tenslotte wat wij gebruiken. Je hebt het ook over "meer vermogen dan over jou multi", das ook vrij vaag.
TfproductionsAccount Geblokkeerd
Uit: Nederland
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
Berichten: 26
2-11-2005 18:47
ok zoals ik al schreef, probeer voortaan duidelijker te schrijven, Komt misschien wel omdat het zo hier in de volksmond wordt uit gesproken? Vaktaal? ga namelijk nogal veel om met elektriciens! maargoed!
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt
LaxapStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
Berichten: 307
10-11-2005 11:24
Ik vroeg mij nog 1 ding af:

Als je een verloop maakt van 16A --> 32A dan kun je de "vaste" aansluiting toch overbelasten?

Of zie ik dat verkeerd?
Cyberlights in the house :D
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 12-11-2026
Berichten: 13458
10-11-2005 11:26

Laxap schreef:

Ik vroeg mij nog 1 ding af:

Als je een verloop maakt van 16A --> 32A dan kun je de "vaste" aansluiting toch overbelasten?

Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je goed. Maar die overbelasting is geen enkel probleem aangezien de aansluiting in kwestie daar tegen beveiligd MOET zijn.
-- Pardon my French, I'm Dutch --