| Mick-XStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2005 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 34 | 26-10-2007 00:38 |
| Hoi, Ik ben opzoek naar een rookmachine of hazer die wat een dunne laag (onzichtbaar?) rook kan produceren in een zaal waar rookmelders hangen. Het is geen optie de rookmelders uit te zetten i.v.m. brandveiligheid en voorschriften van de brandweer. Is er een rookmachine of hazer die wat een dunne laag rook kan produceren die er dus voor zorgt dat geen brandalarm afgaat? Het is namelijk de bedoelling dat de stralen van de effect lampen redelijk zichtbaar zijn. Het hoeft geen dichte rook te zijn, maar meer een lichte nevel of mist waardoor je de stralen toch wel ziet schijnen. Iemand een idee? Erg bedankt alvast! | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 136 | 26-10-2007 07:41 |
Mick-X schreef: Hoi,(onzichtbaar?) rook [knip] Maar heb je al eens gezocht, er staan genoeg topics over brandmelders en rookmelders in combinatie met rookmachines. In het algemeen komt het er op neer dat het GEEN goed idee is. | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 26-10-2007 11:00 |
| Klopt, is al genoeg over geschreven. Het ligt er totaal aan welke soort brandmelders je hebt... | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| Mick-XStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2005 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 34 | 27-10-2007 02:51 |
| Ja ik heb nog wat gezocht hier en heb het een en ander nog gevonden. Onzichtbare rook is ook een beetje verkeerd neergezet, ik bedoelde meer rook die wat niet als een geheel opvalt (als een dikke wolk) maar weer een mist/nevel. | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 27-10-2007 11:00 |
| Zijn het echt rookmelders of zijn het hitte melders ? of is het een combinatie ? | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| Mick-XStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2005 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 34 | 28-10-2007 20:05 |
| Rookmelders, geen hittemelders. | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 28-10-2007 21:20 |
| een goeie oilcracker (is wel heel duur) geeft hele kleine deeltjes, echter je zult van te voren moeten proberen hoeveel rook je maken. | |
| MB Audio systems | |
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 24-3-2010 18:14 |
| Hallo Allemaal. In ons jongerencentrum / discotheek hebben wij afgelopen disco het pand moeten ontruimen doordat het brandallarm af ging. Het brand allarm ging er zacht (het geluid van de speakers hoort automatisch uitgeschakeld te worden, ook dit gebeurde niet.) Het pand was gecheckt en nergens een spoor van brandrook o.i.d. Vanochtend is er een man langsgeweest om het te checken (de punten die het niet deden) en vanaf nu is er de volgende afspraak gemaakt: - Vanmorgen is er een man geweest die de alarmcentrale hier in het gebouw heeft gecheckt en we mogen helaas geen rookmachine meer gebruiken ivm het brandalarm. Vorrige disco hadden we niet onze standaard rookmachine van daar gebruikt. maar 2 andere (Martin Magnum) als ik het goed heb. Hier is niets mee afgegaan terwijl de zaal wel `wat rook zat. Waarschijnlijk bevat onze eigen rookmachine te dikke vloeistof. Ik vind het een beetje onzin om het nu te gaan verbieden terwijl we gewoon aanpassingen kunnen doen om het wel te voorkomen. Graag jullie meningen. Groeten Stijn | |
| TLS-Productions | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 24-3-2010 18:34 |
| Tja, op onze school hebben wij hetzelfde probleem (ook met haze). Wat wij nu doen is eigenlijk verboden, maar wij plaatsen een maatkapje om de melders heen die in de ruimte hangen waar rook gebruikt wordt. waardoor deze de lucht niet meer kunnen 'lezen'. Verbieden vind ik altijd zo'n oonzin.. Het zijn altijd de mensen die niet weten wat de rook doet met een feest, die het gebruik ervan verbieden | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 24-3-2010 21:22 |
roystraver schreef: Tja, op onze school hebben wij hetzelfde probleem (ook met haze).Wat wij nu doen is eigenlijk verboden, maar wij plaatsen een maatkapje om de melders heen die in de ruimte hangen waar rook gebruikt wordt. waardoor deze de lucht niet meer kunnen 'lezen'. Verbieden vind ik altijd zo'n oonzin.. Het zijn altijd de mensen die niet weten wat de rook doet met een feest, die het gebruik ervan verbieden Verzekering zal dan waarschijnlijk niets meer betalen. | |
| HES Hog IPC | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 24-3-2010 22:06 |
| Brandmelding in de rest van het gebouw is gewoon actief.. Er zijn ten alle tijden BAV'ers aanwezig en ik ben zelf ook nog wel in staat de brandweer te waarschuwen via het meldsysteem.. Het mag officieel ook niet.. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 24-3-2010 23:32 |
roystraver schreef: Brandmelding in de rest van het gebouw is gewoon actief.. Er zijn ten alle tijden BAV'ers aanwezig en ik ben zelf ook nog wel in staat de brandweer te waarschuwen via het meldsysteem..Het mag officieel ook niet.. Leg eens uit wat een BAVer is? Doe eens niet zo 'slim', en bedenk geen uitvluchten om toch je zin te krijgen. Geen rook is geen rook, jammer dan! | |
| Alles komt goed.... | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 25-3-2010 01:24 |
DJ-Stijn schreef: Hallo Allemaal.In ons jongerencentrum / discotheek hebben wij afgelopen disco het pand moeten ontruimen doordat het brandallarm af ging. Ik vind het een beetje onzin om het nu te gaan verbieden terwijl we gewoon aanpassingen kunnen doen om het wel te voorkomen. Zolang dat niet is gebeurd zul je gewoon je machine niet kunnen gebruiken. Wat wil je dat wij daar aan toe voegen? | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 25-3-2010 08:24 |
| Richard, ik probeer niet 'slim' te doen, ik wilde gewoon even melden hoe het gewoonlijks gaat op de locatie. Dit wordt niet door mijzelf besloten, maar door de concierge van de school.. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 25-3-2010 11:23 |
roystraver schreef: Richard, ik probeer niet 'slim' te doen, ik wilde gewoon even melden hoe het gewoonlijks gaat op de locatie. Dit wordt niet door mijzelf besloten, maar door de concierge van de school.. Als ik jou was zou ik het maar eens hogerop zoeken, want als de concierge daar toestemming voor geeft is íe heel fout bezig. Waarschijnlijk is hij ook de bHv-er?!! Misschien, en ik zeg duidelijk 'misschien' kan je in overleg met brandweer én directie een gedeelte laten uitschakelen. In het verleden ook wel eens van die geintjes meegemaakt, maar toen was er wat te regelen. In dit geval moesten er een x- aantal extra BHVers in de feestruimte aanwezig zijn. | |
| Alles komt goed.... | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 25-3-2010 11:48 |
Als er een ruimte uitgeschakeld wordt zal er te allen tijde een brandwacht aanwezig moeten zijn, dit is heel wat anders dan een BHV'er | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 25-3-2010 12:25 |
roystraver schreef: Tja, op onze school hebben wij hetzelfde probleem (ook met haze).Wat wij nu doen is eigenlijk verboden, maar wij plaatsen een maatkapje om de melders heen die in de ruimte hangen waar rook gebruikt wordt. waardoor deze de lucht niet meer kunnen 'lezen'. Kun je je daar ook maar IETS bij voorstellen of is je intelligentie zelfs daarvoor niet toereikend? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 25-3-2010 17:50 |
Malle Pietje schreef: roystraver schreef: Richard, ik probeer niet 'slim' te doen, ik wilde gewoon even melden hoe het gewoonlijks gaat op de locatie. Dit wordt niet door mijzelf besloten, maar door de concierge van de school..In het verleden ook wel eens van die geintjes meegemaakt, maar toen was er wat te regelen. In dit geval moesten er een x- aantal extra BHVers in de feestruimte aanwezig zijn. Eerst veel overleggen, dan komt de brandweer kijken hoe alles eruit ziet vluchtwegen etc. En dan op tijden dat het echt nodig is word alleen het gedeelte van de zaal tijdelijk uitgeschakeld / in storing gezet. Brandweer weet er dan dus van. Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 26-3-2010 23:46 |
| Hier in Venlo heb ik bij meerdere zalen meegemaakt, dat ze wat je zegt Zijkstra zalen in storing kunnen zetten. Echter naar mijn weten niet in samenwerking met de brandweer. Even van te voren gemeld dat we rook gingen gebruiken, en de melders werden gewoon klakkeloos uitgeschakeld, toch vreemd. | |
| T is en blijft 'n passie.. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 27-3-2010 12:17 |
Rickvanulft schreef: Hier in Venlo heb ik bij meerdere zalen meegemaakt, dat ze wat je zegt Zijkstra zalen in storing kunnen zetten. Echter naar mijn weten niet in samenwerking met de brandweer.Even van te voren gemeld dat we rook gingen gebruiken, en de melders werden gewoon klakkeloos uitgeschakeld, toch vreemd. Vaak zijn er ook mogelijkheden waarbij alleen de rookmelders uitgeschakeld worden en de handmelders (glaasje breken) gewoon actief blijven. Zo kan bij een calamiteit toch het brand-/ontruimingsalarm in werking gesteld worden. Groeten Hugo | |
| Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro |