Forum > Algemeen Forum

verloop perilex -> CEE 16 amp. 5p

(27 reacties. Pagina 1 van 2)
Moderator(s): Dré
DeWitStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
Berichten: 648
9-2-2005 18:22
Ik moet zo'n verloopje hebben. Geen probleem zou je zeggen, dan maak je em. Dat is ook niet het probleem wink ;)

Alleen heb ik gehoord, dat perilex nogal vaal "vaag" aangesloten is. Dus een fase en een nul omgedraaid ofzo. Nu is mijn vraag... hoe los ik dit makkelijk op? En kan ik zo mijn verloopje universeel maken.

zowizo steek ik altijd mijn multimeter erin, en kijk ik of alles klopt. Maar was nu als er iets verwisseld is? steeds stekker openmaken en verwisselen lijkt me niet echt fijn. En tig verloopjes lijkt me ook niets.

Iemand een goed idee?
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
DewazigeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
Berichten: 314
9-2-2005 18:38
Er bestaan voor perilex verschillende aansluitmethoden, officiele en officieuze.
Je kan een perilex aansluiten met L1,L2,L3,N,PE (dus kracht)op de daarvoor bestemde klemmen maar er zijn ook methoden die L1,L1.N,N,PE gebruiken (fornuisaansluiting in woningen met 1 fase). Er zij ook weer methoden die uitgaan van L,N,PE,sckakeldraad,schakeldraad (voor kleine ventilatoren of methodes waarbij pen L2 en L3 gebruikt worden voor een 0-10V regeling.

Al met al dus heel erg moeilijk om altijd de juiste verloopjes bij je te hebben en sommige aansluitmanieren kan ik je echt NIET aanraden om te gebruiken.

Mijn oplossing:

Ik weiger te werken met Perilex stekkers. dit is een niet gangbaar soort aansluiting, je weet nooit hoe het aangesloten is.
In mijn ogen moet een zaal/locatie ervoor zorgen dat er een standaard stroomaansluiting is (cee16/32/63) of zelf zorgen voor de juiste verloopjes (wel ALTIJD meten)
Lost in Music
DeWitStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
Berichten: 648
9-2-2005 18:41
Zit wel wat in.. Ik ben bekend met de vreemde manieren van aansluiten. Meten van te voren doe ik sowizo altijd. Ookal is het een CEE aansluiting.

Ik wacht af, misschien komt er iemand met een slim idee, om makkelijk te kunnen veranderen als het weer eens gaar aangesloten zit.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Dj mikkieStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
Berichten: 405
9-2-2005 19:18
Er zijn dus eigenlijk 2 mogelijkheden die je kunt gebruiken voor drive in:
- een 3xfase + 0
- een 2xfase + 2x0

Ik zou voor beide een verloopje maken en altijd meten, anders gewoon alleen een verlooptje maken voor de 1e mogelijkheid en vervolgens gewoon meten en als het anders is aangesloten gewoon losse groepen gebruiken.
schnappi???
DjmouseStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
Berichten: 892
9-2-2005 19:42
de tweede manier is GEEN krachtaansluiting!
op deze tweede manier heb je gewoon twee groepen van 16 ampere die je kan benutten,MAAR als de hoofdzekering bijvoorbeeld 25 ampere is kun je de twee 16 ampere groepen NIET vol belasten...

dj mouse
nog 10 berichten en ik word VIP!!
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
9-2-2005 22:03
Dat laatste geldt net zo goed voor een CEE-aansluiting, waar een 32A CEE ook regelmatig met 25A is afgezekerd. Dat heeft bij ons nooit problemen opgeleverd, omdat je toch nooit de hele boel constant maximaal belast.

Perilex kan je gewoon gebruiken. Niks mis mee, als je maar controleert of je netjes 3x 230 volt hebt.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 12-11-2026
Berichten: 13458
9-2-2005 22:06
Ik zou me gewoon houden aan de RST verloop (dus 3 fasen + nul + aarde). Meten met een multimeter is een beetje onzinnig (je belast de boel dan immers niet). Sluit het verloopje aan en test met een losse par. Richt de par van je af als je de stekker erin stopt (voor het geval hij op 400V komt te staan en mogelijk zou ploffen). Je kunt met deze methode ook vrij goed een "semi zwevende nul" afvangen (nog voordat dit mogelijke probleem je gehele installatie aan gort helpt).

Nog even een tip: Veel multimeters (en zeker de meetsnoeren van de meter in kwestie) zijn helemaal NIET geschikt om maar even in het lichtnet geprikt te worden. Voor het mogen gebruiken op het net van een multimeter zal hij Klasse-2 zijn opgebouwd (kruipweg 6mm, doorslagspanning ca. 6kV, dubbel box symbool op de behuizing).
-- Pardon my French, I'm Dutch --
DeWitStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
Berichten: 648
9-2-2005 22:09
1 x bewerkt. Laatst door DeWit op 9-2-2005 22:25
maar Dré.. als ik nu fase aarde 230 V meet, en nu aarde niets, dan kan ik er toch van uitgaan dat het goed is aangesloten? Die van die par zal ik onthouden... is wel handig idee.

Mijn multimeter is géén aldi ding.. maar gewoon een goede. Ik weet hoe 230 voelt, en bezuinig daarom niet op dingen die in de buurt van electra komen wink ;)

[edit]typo verwijderd
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
DJ SietseStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
Berichten: 1195
9-2-2005 22:13
Hoe kan je tussen fase en aarde 400 V meten? Hier hoort tocht 230 tussen te staan?
Door internet beperkt
DeWitStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
Berichten: 648
9-2-2005 22:23
sorrie sietse... das een tikfoutje.. dat moet inderdaad 230 volt zijn. fase fase is 400 volt ;-)
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
9-2-2005 22:26
Inderdaad: tussen aarde en ieder van de fases 230 volt, tussen nul en ieder van de fases ook 230 volt, tussen fases onderling 400 volt.

Een multimeter geeft een eerste indruk, beter is zoals Dré zegt de fases te belasten met een lamp. Da's nog sneller ook.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 12-11-2026
Berichten: 13458
9-2-2005 22:34
En een lamp prik je natuurlijk NOOIT tussen fase en aarde (want dan poeft elke aardlek er direct uit).

Trouwens... Waarom zou je wat ook maar tussen fase en aarde meten? Aarde moet gewoon aarde zijn (en die meet je op een andere manier). Meten/testen doe je tussen fase(s) en nul.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
-bart-VIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
Berichten: 388
10-2-2005 07:23
Nou mag je er nooit vanuitgaan dat elk krachtstroompunt beveiligd is met een aardlekschakelaar. Hoe haalt pietje-par met z'n duspel aarde en nul nu uit elkaar ?
Petty materialists!
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
10-2-2005 09:16
Niet. Ik test de fases en de nul. Van de aarde neem ik aan dat hij goed is. Ik ben immers geen electricien.

Overigens zijn er van Mennekes teststekkers in de handel (in 16 en 32A-uitvoering), waarmee je snel je CEE-aansluiting kan testen. Misschien toch maar eens één van aanschaffen.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DJ SietseStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
Berichten: 1195
10-2-2005 13:13
Dat zijn deze: https://www.mennekes.de/go/show?DV=0&ARTICLE=1414&COMP=page&ID=1106541&REFID=1040845&DISPLAY=article
Gaan dus tot 63 A.
Door internet beperkt
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
10-2-2005 13:36
Precies! Ik zie de 32A-versie in een buitenlandse electroshop staan voor (omgerekend) 58 euro.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 8-11-2026
Berichten: 9505
10-2-2005 15:32
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-12-2008 23:11
Vic, er zijn er ook zat die een 32A aansluting in de kast op 16A hebben afgezekerd.
Dus als je wilt weten hoeveel Ampere je tot je beschikking hebt, zul je altijd even moeten kijken.

Perilex altijd volgens de norm aansluiten!
Als het stopkontakt niet volgens de norm is bedraad, is er maar één juiste weg:
NIET GEBRUIKEN! Gewoon weigeren om vewiligheidsredenen.
Doe ik ook en ook met normale CEE stopkontakten.

Het moet werken zoals het behoort te werken, we gaan geen spullen openschroeven.
Anders ben je er straks ook nog aansprakelijk voor als men het fornuis weer terug aansluit, en de boel (wegens de jouw aangepaste bedrading) ontploft.

En meten met een nuni meter of een spanningszoeker, kan ook heel verkeerd uitpakken.
* Er zijn er die in de krachtstroom de hele nul niet aangesloten hebben, ivm dat de groep gebruikt word voor motoren.
* Er zijn er die nog nooit van aarde gehoord hebben
* Er zijn er die fases, aarde en nullen door elkaar halen.....
* Er zijn er voor één keertje de boel hebben veranderd.....
* er zijn erbij waarbij fases helemaal niet aangesloten zitten.

Het is ook niet voor niets waarom die zgn zwerf kastjes zo duur zijn.
En pas op met die prachtige krachtstroom kasten op de pa beurs straks, want ik heb er hele stapels vorig jaar van gezien......
Allemaal 3 fase, aarde en GEEN nul!
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
SebasVDVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
Berichten: 1686
10-2-2005 15:41

Tom schreef:

Het is ook niet voor niets waarom die zgn zwerf kastjes zo duur zijn.
En pas op met die prachtige krachtstroom kasten op de pa beurs straks, want ik heb er hele stapels vorig jaar van gezien......
Allemaal 3 fase, aarde en GEEN nul!
Gelukkig ziet de oude van jou er vanbinnen keurig uit.
LEDesignStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
Berichten: 744
16-3-2005 22:13

Dré] schreef:

Nog even een tip: Veel multimeters (en zeker de meetsnoeren van de meter in kwestie) zijn helemaal NIET geschikt om maar even in het lichtnet geprikt te worden. Voor het mogen gebruiken op het net van een multimeter zal hij Klasse-2 zijn opgebouwd (kruipweg 6mm, doorslagspanning ca. 6kV, dubbel box symbool op de behuizing).
Zoiets dus?

klik en klak.

Kost wat, heb je uiteindelijk ook wat aan happy :).
Vergeet niet te lachen
DeWitStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
Berichten: 648
17-3-2005 14:32
Merk en typenummer?
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein

Terug naar forum Reageer (zonder quote)