7-4-2008 15:56
We zijn aan het dubben of we een 19" krachtstroom voorziening in willen gaan bouwen in ons rack.
Nu rees mij de vraag; stel dat we dat gedaan hebben en alles is netjes aangesloten, en er is op locatie GEEN krachtstroom voorhanden? Moeten we dan alle stekkers eruit halen en toch op 220v overstappen, al dan niet op meerdere groepen?

Bij de meeste 19" zitten de shuko's aan de achterkant, niet zo handig dus!

Kun je dat ook op andere manieren oplossen?
Thats fun.....
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
7-4-2008 16:20
Ja hoor, verloopje van gewone stekker naar 5 polige CEE-stekker. Uiteraard kan je dan niet meer ampères trekken dan de zekering achter dat stopcontact toelaat (maximaal éénmaal 16A dus, mogelijk minder als die groep al gedeeld wordt met andere apparaten).

Op die manier kan je ook je krachtstroomkabel blijven gebruiken als veredeld verlengsnoer.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 8-11-2026
Berichten: 9505
7-4-2008 21:38
En even voor de volledigheid,
we gaan never nooit een krachtstroom stekker verlopen naar 3 mannetjes (inkomende 230) stekkers!
1 stekker verkeerdom, en je kan het nuon bellen, want die verzegelde kast zal dan waarschijnlijk toch open moeten......
En das het gunstigste geval van foutje,
ook op de pennen van de 230 stekkers kan zomaar stroom komen te staan.
Raak ze niet aan, want de kans bestaat dat men voor die avond een andere dj moet zoeken razz :p
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
Big bangVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-11-2003
Laatste: 23-10-2026
Berichten: 2374
8-4-2008 00:30
Wat wel kan is een 6 polige harting op je rack maken, waarbij je dan twee kabels maakt. Eén kabel naar een 16A krachtstroom stekker en één kabel naar 3 shucko stekkers. Op die manier ben je het meest flexibel en toch veilig bezig. Voor meer dan 16A gaat deze vlieger niet op.
It's time to play the music, It's time to light the lights..
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4296
8-4-2008 00:31

big bang schreef:

Wat wel kan is een 6 polige harting op je rack maken, waarbij je dan twee kabels maakt. Eén kabel naar een 16A krachtstroom stekker en één kabel naar 3 shucko stekkers. Op die manier ben je het meest flexibel en toch veilig bezig. Voor meer dan 16A gaat deze vlieger niet op.
Dat ligt eraan wat je na die Harting met je bedrading doet.. Niet zomaar aan te raden dus!
Light Image
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
8-4-2008 07:52

Tom schreef:

ook op de pennen van de 230 stekkers kan zomaar stroom komen te staan.
Raak ze niet aan, want de kans bestaat dat men voor die avond een andere dj moet zoeken razz :p
Dat kan je soms ook weer als een voordeel zien laugh :D

Maar serieus: verloop van één (1) gewone stekker naar CEE (vrouwtje) is prima, verloopjes van meerdere gewone stekkers naar CEE natuurlijk niet. Plus dat ik het nut van zo'n fout verloopje niet inzie.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
KVMVIP Lid (†)
Uit: Nederland
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
Berichten: 3798
8-4-2008 09:38

2party4 schreef:

Nu rees mij de vraag; stel dat we dat gedaan hebben en alles is netjes aangesloten, en er is op locatie GEEN krachtstroom voorhanden? Moeten we dan alle stekkers eruit halen en toch op 220v overstappen, al dan niet op meerdere groepen?
Hoezo alles netjes aangesloten, en alle stekkers eruit halen.
Alsof jij alles in 1 rack hebt zitten. (en volledig aangesloten)
Bij mij komt het krachtstroom gedeelte als laatste, en word dus elke keer weer opnieuw aangesloten. Als er geen krachtsroom is, gaat alles naar afzonderlijke groepen. (indien mogelijk)

Martin.
kvm entertainment
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 13-11-2026
Berichten: 13458
8-4-2008 09:41
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 8-4-2008 10:00

JeroenVDV schreef:

big bang schreef:

Wat wel kan is een 6 polige harting op je rack maken, waarbij je dan twee kabels maakt. Eén kabel naar een 16A krachtstroom stekker en één kabel naar 3 shucko stekkers. Op die manier ben je het meest flexibel en toch veilig bezig. Voor meer dan 16A gaat deze vlieger niet op.
Dat ligt eraan wat je na die Harting met je bedrading doet.. Niet zomaar aan te raden dus!
Hoe je dit kunt doen is al diverse keren (o.a. door mijzelf) uitgelegd op het forum. En het kan absoluut foolproof en volledig veilig (en het kan, zoals wel vaker, ook absoluut idioot en volslagen onverantwoord)! Je zult je distro aan moeten passen zodat je niet alleen 3 gescheiden fases krijgt maar OOK 3 gescheiden nullen (dus hou daar rekening mee bij met name de aardlekschakelaar(s))!
-- Pardon my French, I'm Dutch --
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4296
8-4-2008 09:59

Dré schreef:

Hoe je dit kunt doen is al diverse keren (o.a. door mijzelf) uitgelegd op het forum. En het kan absoluut foolproof en volledig veilig (en het kan, zoals wel vaker, ook absoluut idioot en volslagen onverantwoord)! Je zult je distro aan moeten passen zodat je niet alleen 3 gescheiden fases krijgt maar OOK 3 gescheiden nullen (dus hou daar rekening mee bij met name de aardlekschakelaar(s))!
Het kan absoluut veilig - jij weet dat, ik weet dat, Jasper weet dat. Echter of de OP zonder verder te zoeken naar uitleg "hoe aan te sluiten" dit weet..!
Light Image
XavierStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 13-10-2005
Laatste: 13-10-2009
Berichten: 12
8-4-2008 15:32
Je kunt het ook makkelijker houden volgens mij.
Waarom geen 19"powerrack maken? Hiermee ben je dan ook nog stukken flexibeler.
Alle stekkers netjes aan de voorkant zowel 1x input(380V) als 3x of 6x output (230V)

1x www.new-line.nl/v/10896
1x www.new-line.nl/v/12912 of hoger natuurlijk
1x www.new-line.nl/v/5611 (of voor geboord)
3/6x www.new-line.nl/v/5038

Je moet uiteraard wel zin hebben in een klusje.

[EDIT]
Uiteraard ook:
www.new-line.nl/v/10994 Hoeven geen dure te zijn want die haal je niet meer los.
Metertje of 3 van deze www.new-line.nl/v/24253
Ronny BStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
Berichten: 554
8-4-2008 22:14

Xavier schreef:

[EDIT schreef:

Uiteraard ook:
www.new-line.nl/v/10994 Hoeven geen dure te zijn want die haal je niet meer los.
Niet duur maar toch zeker wel een degelijke. Zeker omdat door deze stekker standaard hogere ampere zullen lopen.
Zoniet dan vraag ik me het nut van de verdeler af. Soms is het ook nog wel eens zo dat een verdeler maar 1 wcd per automaat heeft. De stekker die je nu aan geeft mag maar 10A continu hebben. Ik zou dus wel voor, dan maar iets duurdere, goed stekkers gaan.
Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan...
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4296
8-4-2008 22:50
Heeft weinig zin als je shuko chassisdelen ook maar 10A continu mogen.. Netjes 2 shuko's per fase doen dus eigenlijk.
Light Image
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 8-11-2026
Berichten: 9505
8-4-2008 22:50

Dré schreef:

En het kan absoluut foolproof en volledig veilig (en het kan, zoals wel vaker, ook absoluut idioot en volslagen onverantwoord)! Je zult je distro aan moeten passen zodat je niet alleen 3 gescheiden fases krijgt maar OOK 3 gescheiden nullen (dus hou daar rekening mee bij met name de aardlekschakelaar(s))!
In een 5 polige CEE stekker kan je de nullen niet scheiden, vandaar mijn waarschuwing.
In een 19 inch rack is dat wel mogelijk, maar dan zul je er een 6 (waar is de aarde) Liever 8 polige harting stekker voor moeten gebruiken,
welk verloop in geval van krachtstroom de nullen samen voegt,
en in geval van gescheiden aanvoer, een harting verloop aanwezig is waarbij de nullen zeer streng gescheiden blijven in het gehele systeem.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
KVMVIP Lid (†)
Uit: Nederland
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
Berichten: 3798
8-4-2008 23:18

Tom schreef:

In een 19 inch rack is dat wel mogelijk, maar dan zul je er een 6 (waar is de aarde)
In de "volksmond" 6 polig Harting is eigenlijk 7p. wink ;)
Aarde zit aan de buitenkant.

Maar dan nog snap ik niet waarom zo moeilijk gedaan word.

Martin.
kvm entertainment
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 13-11-2026
Berichten: 13458
8-4-2008 23:38

KVM schreef:

Maar dan nog snap ik niet waarom zo moeilijk gedaan word.
Omdat je dan de rest van je installatie gelijk kunt laten. En als je er toevallig net zo'n 1-maandse klant tussen hebt zitten die maar niet aan de CEE16 of hoger wil dan is het, na 1 x uitzoeken welke stopcontacten verschillende vrije fasen zijn, een eitje om aan te sluiten.

En Tom: We hebben het natuurlijk over een 6-polige multipin in dit geval (en die heeft dus 6 pennen PLUS een massa).
-- Pardon my French, I'm Dutch --
KVMVIP Lid (†)
Uit: Nederland
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
Berichten: 3798
8-4-2008 23:46

Dré schreef:

Omdat je dan de rest van je installatie gelijk kunt laten.
Alhoewel de krachtstroom unit wel in een 19" rack zit samen met wat andere dingen, staat hij volledig los van alle apparatuur. Achterop het 19" rack zitten 3 stopcontacten die je wel of niet gebruikt.

De keuze is dus of krachtstroom unit gebruiken of op zoek naar verschillende groepen.
De rest van de installatie blijft dus gelijk.
Of je de stekker nu "in de muur" prikt of achter in het 19" rack stopt maakt niet uit.

Martin.
kvm entertainment
XavierStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 13-10-2005
Laatste: 13-10-2009
Berichten: 12
11-4-2008 08:39

Ronny B schreef:

Xavier schreef:

[EDIT schreef:

Uiteraard ook:
www.new-line.nl/v/10994 Hoeven geen dure te zijn want die haal je niet meer los.
Niet duur maar toch zeker wel een degelijke. Zeker omdat door deze stekker standaard hogere ampere zullen lopen.
Zoniet dan vraag ik me het nut van de verdeler af. Soms is het ook nog wel eens zo dat een verdeler maar 1 wcd per automaat heeft. De stekker die je nu aan geeft mag maar 10A continu hebben. Ik zou dus wel voor, dan maar iets duurdere, goed stekkers gaan.
@ Ronny je hebt helemaal gelijk, mijn excuses voor de verkeerde info.
Een duurdere lees betere is in deze gevallen inderdaad veiliger.
2party4Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
Berichten: 178
11-4-2008 08:55

KVM schreef:

Dré schreef:

Omdat je dan de rest van je installatie gelijk kunt laten.
Alhoewel de krachtstroom unit wel in een 19" rack zit samen met wat andere dingen, staat hij volledig los van alle apparatuur. Achterop het 19" rack zitten 3 stopcontacten die je wel of niet gebruikt.

De keuze is dus of krachtstroom unit gebruiken of op zoek naar verschillende groepen.
De rest van de installatie blijft dus gelijk.
Of je de stekker nu "in de muur" prikt of achter in het 19" rack stopt maakt niet uit.

Martin.
En dat is het nou net! Bij ons zit het geluid in één flightcase en de lichtsturing in één flightcase. Geen "easy mogelijkheid" om elke keer stekkers aan de achterkant in of uit te pluggen.........

Vandaar ook mijn vraag.
Thats fun.....
2party4Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
Berichten: 178
11-4-2008 09:12
Is de Showtec PS-1602 geen oplossing?

* Input 1 x 16A CEE aan de voorkant en
* Output ook 1 x 16A CEE én 3 powersockets van 16A, aan de voorkant

Met andere woorden, een keer "kracht" aan de voorzijde erin, 3 keer 230V aan de voorzijde eruit, toch?
Thats fun.....
XavierStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 13-10-2005
Laatste: 13-10-2009
Berichten: 12
11-4-2008 12:25
Klopt zo kun je toch altijd flexibel blijven ook wanneer er geen 380V voor handen is.