220V verleng: twee aders voor één fase?

(37 reacties. Pagina 1 van 2)
Moderator(s): Dré
HajoStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
Berichten: 114
17-9-2003 13:43
Dit is weer zo'n hele stomme vraag. Ik heb nog wat vijf-aderig multikabel liggen dat ik nergens voor gebruik. Nou zou ik dat wel als gewoon 220V verleng willen gebruiken (want het zijn stukken van 25 meter), maar het is slechts 1 kwadraat per ader, en dat is me te dun.

Nou zag ik in een brainwave de mogelijkheid om dan 2 aders voor de nul te gebruiken, en 2 aders voor de fase (+1 voor de aarde). Kan dit? Nou heb ik natuurlijk zelf ook over het antwoord nagedacht, maar ik zit met twee opties:

1. Ja, dit kan probleemloos: die aders blijven samen dezelfde fase. Hetzelfde geldt voor de nul.
2. NEE! Dit kan niet. Als je de fase eerst splitst en daarna bij elkaar brengt hang je twee keer fase aan elkaar en heb je keihard kortsluiting.

Het antwoord zal ongetwijfeld over een natuurkundig principe gaan dat ik niet beheers laugh :D

P.S. Niet antwoorden dat ik niet moet knutselen: I know! Ik wil alleen weten of dit theoretisch KAN, of ik het ook ga doen is helemaal vraag twee.
Het moet wel leuk blijven...
DiederikStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
Berichten: 615
17-9-2003 14:06
Twee adertjes parrallel schakelen is geen probleem. het zou dus moeten kunnen.
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
17-9-2003 14:12
Het is niet zo dat er verschillende fases ontstaan (of faseverschuivingen) als je twee draadjes aan elkaar knoopt. Theoretisch kan jouw plan dus prima. Praktisch zelfs ook wel.

Alleen is het niet de bedoeling dat de aardedraad dunner is dan de fase en nul. Dat is het enige bezwaar tegen jouw plan.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
Party 2000Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 15-11-2005
Berichten: 114
17-9-2003 14:52
Inderdaad, als je maar geen faseverschuiving hebt,
kan het met bij wijze van spreken 10.
Let niet op mij, ik ben dronken...
HajoStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
Berichten: 114
17-9-2003 15:04
Bedankt tot zover.

Maar wat zou exact het praktische probleem zijn bij een aardedraad die dunner is dan de fasedraad?

Ik denk in de volgende richting: als er vermogen over de aarde wegloopt, zal dat altijd minstens zoveel zijn als je vermogen hebt toegevoerd over de fase?

Wie kan ook dit punt nog even ophelderen? Ik leer hier echt een hoop...
Het moet wel leuk blijven...
DJ RaudiStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
Berichten: 147
17-9-2003 15:06
Als je een beetje logisch nadenkt... de hoeveelheid stroom die door de fasedraat gaat moet (als er iets misgaat) over de aardedraad kunnen worden weggevoerd. Als je de aardedraad dunner maakt word deze warm, als het te erg word kan deze zelfs doorsmelten! Niet echt goed voor je kabels...
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 20-11-2026
Berichten: 13458
17-9-2003 15:55

Hajo schreef:

Bedankt tot zover.

Maar wat zou exact het praktische probleem zijn bij een aardedraad die dunner is dan de fasedraad?
Bij een ernstige fout is je bescherming minder. Overigens ben ik wel van mening dat een 16A automaatje er met een NOODGANG uitvliegt als je een zware sluiting tussen fase en aarde krijgt (en de kabel kan die enorme stroom gedurende korte tijd prima aan).

MAAR: Het MAG niet. Het kan dus wel en het zal prima werken MAAR het is niet volgens de regels.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
Friso stubbeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
Berichten: 120
17-9-2003 17:16
MAAR, een automaat staat erom bekend dat hij snel doorslaat. bij ons gebruiken we altijd OF d-patronen (de ouderwetse zekeringen) of type c automaten (b type is standaar in woningbouw) omdat deze, en met name de d-patronen, enige tijd vol overbelast kunnen worden wat bij het inschakelen van machines wel makkelijk is. als je jouw kabel dus ergens gebruikt waar ze nog zekeringen gebruiken dan zou het geval dus kunnen zijn dat je kabel eerder doorbrand dan de zekering eruit vliegt.
Eet nooit gele sneeuw...
-bart-VIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
Berichten: 388
17-9-2003 18:33
Het heeft er alles mee te maken hoe lang het duurt voordat de veiligheid aanspreekt.
Doordat de aarde meestal met aanraakbare metalen gestellen is verbonden, en daarmee dus met mensen is het zaak dat de veiligheid snel wordt aangesproken.
Is de diameter van de aardedraad te klein, en daarmee de weerstand te hoog, dan is de kortsluitstroom te laag om de veiligheid binnen een veilige tijd aan te spreken. Ten gevolge van de kortsluitstroom en de spanningsval over de aarde draad staat er dus te lang een te hoge spanning op metalen gestellen.
Dit soort regels is niet bedacht voor de korte stukjes waar jij het over hebt, maar als veilige norm voor alle denkbare lengtes.
Petty materialists!
DiederikStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
Berichten: 615
17-9-2003 20:08
Ten gevolge van de kortsluitstroom en de spanningsval over de aarde draad staat er dus te lang een te hoge spanning op metalen gestellen.
Ben ik het niet helemaal mee eens (no offence). Heb het even doorgerekend, en kom dan op het volgende:

De weerstand van de kabel (fase én aarde) is ongeveer 0,6 Ohm (25 meter à 2mm^2 en 25 meter à 1mm^2). Dit betekent dat bij volledige kortsluiting er een stroom zal gaan lopen van 230V/0,6 = 360 A. Ruim voldoende om iedere 16A zekering er binnen no time uit te laten vliegen, zoals Dré al zei.

Nu zal de kortsluiting (of het wegvloeien naar aarde) niet altijd direct van ader op ader zijn. Bijv. als er kortsluiting of een defect apparaat aan je truss zit. Er is dan dus sprake van een overgansweerstand. Laten we hiervoor een (geschatte) waarde van 100 Ohm nemen (zal in de meeste gevallen wel lager zijn). Hierdoor vloeit er dus een stroom van 2,3 A naar de aarde toe. Daarmee wordt de ader nog niet overbelast (bij een lagere weerstand wel), en zal ook de zekering er nog niet uitvliegen. MAAR: bij een lekstroom van 2,3 A zal de aardlekschakelaar zeker ingrijpen en de boel uitgooien. En dat doet ie 100% zeker voordat de kabel hierdoor overbelast raakt. Doet ie dat niet dan is je aardlek te barsten en moet je maar eens bij jezelf te raden gaan waarom je niet even voor je begon op dat ene testknopje hebt gedrukt (ja, daar is het voor bedoeld)
Overigens is het verschil in weerstand tussen een 2 mm^2 en een 1mm^2 kabel van 25 meter 'maar liefst' 0,2 ohm.

Goed, het mag niet (regels zijn regels en ze zijn er niet voor niets), maar dit verhaal is vooral bedoeld om aan te geven dat de dikte van de kabel in dit soort situaties in princiepe niet uit maakt.

Opmerking 1: Dit maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk de aanwezigheid van een (werkende) aardlekschakelaar is! Als ze niet aanwezig zijn dan zijn er kant-en-klare, goedgekeurde kastjes te koop waar ze in zitten. Als je bedenkt dat je er dus levens mee kunt redden zijn die dingen ineens een stuk minder duur.

Opmerking 2: vraag van mijn kant. Hoe zit het dan met 16-polige multikabels? Als daar dus ook 8 fases door heen lopen (die dus ook ieder max 10/16 A zijn), is die aardedraad dan wel dikker? Zo niet, waarom dan niet?
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie
Friso stubbeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
Berichten: 120
17-9-2003 20:20

Diederik schreef:

Opmerking 2: vraag van mijn kant. Hoe zit het dan met 16-polige multikabels? Als daar dus ook 8 fases door heen lopen (die dus ook ieder max 10/16 A zijn), is die aardedraad dan wel dikker? Zo niet, waarom dan niet?
de aardedraad is niet dikker. dit komt omdat de aardedraad minstens dezelfde diameter moet hebben als de afgaande kant met de grootste diameter. in abn: als jij een multikabel hebt met aders van 1,5 mmq (afgaande kant) dan moet de aarde dus ook minimaal 1,5 mmq zijn. dit mag dus wel. waarom "maar" 1,5 mmq terwijl er zoveel fases lopen? omdat er normaliter gesproken maar in 1 apparaat tegelijkertijd sluiting is tenzij je een emmer water over je truss gooit wink ;) .
Eet nooit gele sneeuw...
NiekStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
Berichten: 882
17-9-2003 20:25

Hajo] schreef:

Nou zag ik in een brainwave de mogelijkheid om dan 2 aders voor de nul te gebruiken, en 2 aders voor de fase (+1 voor de aarde). Kan dit?
Ja hoor; geen probleem. Voor onze kleinere shows doen wij het ook op deze wijze. Alle parren op 1 groep, intelli op de ander. Voor deze beide groepen gebruiken wij ook een 5 aderige kabel (maar dan wel 2.5 mm2).
DewazigeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
Berichten: 314
18-9-2003 07:07
Kijk voor dit geval ook maar eens naar een perilex aansluiting. de onofficiele manier gaat ook uit van 2keer fase 2keer nul, aarde verdeeld over 2 groepen en dit gaat ook gewoon door een 5 aderige kabel.
Lost in Music
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 17-11-2026
Berichten: 9505
18-9-2003 09:14
Voor het anders toepassen van krachtstroom/perilex stekkers, dan waar ze voor gebruikt horen te worden,
betaal je ooit een keer het gelach.

Iemand stopt die stekker in een "normale" 3 fase aansluiting, en Vuurwerk/brand is jouw loon.

Nimmer, en ik zeg echt nimmer never nooit,
met een krachstroom stekker rommlen, het is geen speelgoed
!
Edit Mod: Voor straf topic op slot vanwege gevaarlijke adviezen!
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 17-11-2026
Berichten: 9505
19-9-2003 21:33
Van dewazige heb ik het volgende mailtje ontvangen wat ik niemand wil onthouden:
Beste Tom,

Ik mail je (weer) na aanleiding van een topic op new-line wat door jou
gesloten is.
Je schrijft altijd "niet mee eens? mail me maar." nou, bij deze.

Ik schreef:
Kijk voor dit geval ook maar eens naar een perilex aansluiting. de
onofficiele manier gaat ook uit van 2keer fase 2keer nul, aarde verdeeld
over 2 groepen en dit gaat ook gewoon door een 5 aderige kabel.

Jouw reactie:
Voor het anders toepassen van krachtstroom/perilex stekkers, dan waar ze
voor gebruikt horen te worden,
betaal je ooit een keer het gelach.

Iemand stopt die stekker in een "normale" 3 fase aansluiting, en
Vuurwerk/brand is jouw loon.

Nimmer, en ik zeg echt nimmer never nooit,
met een krachstroom stekker rommlen, het is geen speelgoed!

[Edit Mod: Voor straf topic op slot vanwege gevaarlijke adviezen!]

Ik ben het compleet met je eens met je verhaal over veiligheid en anders
toepassen MAAR: het toegestaan is om een perilex uit te voeren met 2keer
fase, 2 keer nul en een aarde maarde fasen moeten wel van 1 fase afkomstig
zijn! L1+L1+N+N+PE mag dus wel maar bijv L1+L2+N+N+PE NIET.
En de complete perilex contactdoos moet met één schakelaar in de groepenkast
uit te schakelen zijn, hiervoor zijn zgn fornuisgroepen in de handel.

Electrische fornuizen hebben van binnen vaak een klemmenstrook waarop
gekozen kan worden tussen L+L+N+N+PE of L+N+PE (zekering van 25 ampere, dit
is verboden tegenwoordig)OF L1+L2+L3+N+PE.
We zien nu dat beide methodes ook worden toegepast in de praktijk.

Deze informatie heb ik samen met mijn projectleider opgezocht tijdens mijn
werk in de NEN1010 5e druk (Zo zie je maar dat ik zelfs op het werk aan het
"forummen" ben en dat ik het forum een warm hart toedraag.)

Welke aansluitmanier de voorkeur heeft, hangt af van de situatie en
toepassing alhoewel ik zeker voorstander ben van één standaard voor alle
perilexen.

Voordat je een topic "voor straf" op slot doet zorg dan eerst dat je zelf
over de juiste informatie beschikt.

Met vriendelijke groet
Mijn antwoord:
Ik beschik heus wel over de juiste info,
maar we hebben het hier over toepassingen in een drive in disco.
Dus het anders aansluiten tbv verwarmings of kooktoestellen, en ook boilers,
geeft op dit forum alleen maar verwarring en gevaar.
Als de aansluitng in zo'n stekker anders is dan de standaard 3 fase krachtstroom aansluiting,
dan word de aarde (platte) pool een kwart slag gedraait, zodat men er niet een normale krachtstroom vragende stekker in kan stoppen.

De heren drive in shows willen hier immers perilex en andere krachtstroom stekkers aansluiten op een wijze dat men maar goed dunkt.
En als ooit dan de verkeerde de stekker in een echt stopcontakt stopt, is het boem!
Vandaar mijn "botte" reaktie.

Toch heb ik je duidelijk aan het denken gezet,
want je bent het eens gaan uitzoeken, wat ik zeer aanmoedig.

En zoals je ziet heb ik jouw reaktie in het forum gezet.
Want ik vind het fijn en bewonderenswaardig als je eens verder kijkt dan de eerste linie.

Ik laat hem nog even openstaan voor eventuele reaktie's.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
DewazigeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
Berichten: 314
20-9-2003 03:22
De aarde (platte pool) kan in een perilex niet worden verdraaid (helaas). De 25A perilex (zeldzaam) heeft een aarde die een kwartslag gedraaid staat.

beetje ascii art over de pennen van een perilex.
16A:
0...0
..I..
0...0

25A:
0...0
..-..
0...0

Bedankt trouwens!
Lost in Music
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 17-11-2026
Berichten: 9505
20-9-2003 09:04
En toch heb ik hem met een draaibare pen gezien, de pen zat met 4 schroefjes vast.
We hebben het wel over de wandkontaktdoos, en niet over de stekker die er in gaat.
Want om logische redenen mag die dus beslist niet draaibaar zijn.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
-bart-VIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
Berichten: 388
20-9-2003 10:28
Ah topic is weer open, dan nog even mijn commentaar op diderik.
Randaaarde en de de aardlekschakelaar zijn twee verschillende beveiligingsmethoden. Deze kunnen prima los van elkaar of in combinatie gebruikt worden naar gelang de toepassing. Beide zijn bedoeld voor de aanraakveiligheid van apparatuur, en in geen geval overbelasting van welke ader dan ook.

Voor alle electra vraagstukken kan je het best jezelf afvragen:
"Kan ik een uitzonderlijk geval bedenken waar in deze methode gevaarlijke situaties oplevert?" Zo ja, dan is ie gevaarlijk en zeer waarschijnlijk verboden.
Petty materialists!
DiederikStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
Berichten: 615
20-9-2003 21:00

-bart- schreef:

Ah topic is weer open, dan nog even mijn commentaar op diderik.
Randaaarde en de de aardlekschakelaar zijn twee verschillende beveiligingsmethoden. Deze kunnen prima los van elkaar of in combinatie gebruikt worden naar gelang de toepassing. Beide zijn bedoeld voor de aanraakveiligheid van apparatuur, en in geen geval overbelasting van welke ader dan ook.
Yep. Mijn rekenvoorbeeldje was alleen bedoeld om aan te geven dat je bij kortsluiting niet zo heel snel de betreffende ader overbelast raakt, wat in een eerdere post als argument werd aangegeven waarom het niet mocht.
Tevens was het rekenvoorbeeldje bedoeld om het nut van een aardlek aan te geven, dus waarom een aardlek imo noodzakelijk is naast de gewone beveiliging met zekeringen (automaat of smeltpatroon). In die voorgaande post werd een onveilige situtie beschreven waarbij een aardlek die situatie zou kunnen voorkomen.
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie
Dj mikkieStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
Berichten: 405
25-1-2005 14:09
*boem een stevige kick*

maargoed ik denk toch dat ik beter hier kan posten dan een nieuwe openen....
Als er maar een kleine lekstroom door een aardedraad gaat gan slaat de aardlek toch al uit?(verschil in fase en nul)
dus waarom moet een aardedraad dan net zo dik zijn als de andere draden?
schnappi???