Heel fout
(76 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 25-2-2004 23:44 |
| Dit kwam ik tegen op de marktplaats: www.ovmsales.nl/imagine/forumtroep/63naar16.JPG Das echt ongeloofelijk | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 25-2-2004 23:53 |
| wat is daar fout aan ? [ben niet zo thuis is stroom...] | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 25-2-2004 23:55 |
| 63A stekker op 16A contactdoos. | |
| Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 25-2-2004 23:57 |
| Ik ben ook een leek in stroom, maar als ik het goed bekijk gaat hij van 380 naar een stekkerdoos waar 220 uitkomt toch? | |
| Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 120 | 25-2-2004 23:59 |
| weet je zeker dat het een 63A stekker is? lijkt me een beetje klein in verhouding met de wcd's op de foto. of stond het erbij dat het een 63'er was? ik zou eerder 32A zeggen. | |
| Eet nooit gele sneeuw... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-2-2004 00:05 |
| www.marktplaats.com/markt/muziek/diversen/16529.htm?oudei=60 Van af 63 ampere zit er een schroefring omheen, bij 32 is het gewoon een stekker. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 26-2-2004 00:06 |
| Mwoa, ik denk wel 63 hoor, scheeld ook nie veel van 32 (zelf controleer ik altijd stiekem nog wel ff :-)) Maar ja, 63 naar 230 is wel erg fout ja, maar je moet eens zien hoeveel personen/bedrijven die 32 naar 230 gebruiken! Groeten Joost | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 120 | 26-2-2004 00:09 |
| offtopic: maar er zijn ook wel 16 amp krachtstekkers met schroefring, laatst nog geinstalleerd. dat was van een ventilator naar de PKZ in een ventilatiekanaal boven een varkensschuur. was wel 4 polig overigens. ontopic: dit is wel heel erg fout! | |
| Eet nooit gele sneeuw... | |
| MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 26-2-2004 00:59 |
| das handig, kun je 3 atomixen op een shuko aansluiting doen, wel 3* 1mm2 kabel pakken natuurlijk anders breek je je rug met oprollen. eng dit, als ik het tegenkom haal ik de stekker eraf en neem em mee. | |
| exit-clear | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 26-2-2004 08:14 |
| Fijn verloopje. Don't leave home without it! En waarom zou je iets afzekeren? Da's maar lastig en duur... | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
| René_MasterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 12-5-2008 Berichten: 40 | 26-2-2004 08:33 |
| Nou het zou best kunnen als je er apparaten op aansluit die zoveel stroom vergen en dus een shuco aansluiting hebben. Toevallig hebben we gisteren de Mac600 geupdated in software, toen ging het ook van kractstroom --> gezekerd, 6voudig verdeelblok --> normaal 4voudig verdeelblok. En dan de maccies eraan, gaat prima! | |
| - | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 26-2-2004 09:08 |
| Gewone wcd's (shuco's) mogen niet boven 16A afgezekerd zijn. Dus een 3x16A CEE form stekker naar 3x 16 shuco's mag wel. Wat tom laat zien is natuurlijk levensgevaarlijk. Electra is een vak appart, zorg er altijd voor dat alles in orde is en laat alles keuren. De gevolgen van een verkeerde aansluiting zijn vaak niet te overzien. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-2-2004 09:17 |
René_Master schreef: Nou het zou best kunnen als je er apparaten op aansluit die zoveel stroom vergen en dus een shuco aansluiting hebben. Toevallig hebben we gisteren de Mac600 geupdated in software, toen ging het ook van kractstroom --> gezekerd, 6voudig verdeelblok --> normaal 4voudig verdeelblok. En dan de maccies eraan, gaat prima!Een installatie dient ook zo samengesteld te zijn dat dit niet mogelijk is. Als de stromen hoger moeten zijn, zijn daar andere stekkers voor. Dit ook om het verschil duidelijk kenbaar te maken. Let wel, een 63 ampere zekering, zal pas bij een kortsluiting van 125 ampère doorsmelten. MAW het duurt wel even als je een apparaat hebt wat niet goed functioneerd, voordat de stop er uit vliegt. Het gevaar voor brand, en elektriche schokken is dan ook zeer groot. Draden van 1,5 mm, wat normaal voor 16 ampere gebruikt word, smelten gewoon in je handen, terwijl de stroom gewoon doorgaat. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 26-2-2004 09:35 |
Tom schreef: Let wel, een 63 ampere zekering,zal pas bij een kortsluiting van 125 ampère doorsmelten. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 26-2-2004 10:48 |
Misschien zitten er intern netjes een 10AT glaszekeringetje in.....Je weet maar nooit! | |
| Petty materialists! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-2-2004 11:32 |
| ja vast..... keep on dreamin | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 688 | 26-2-2004 18:11 |
| als je van te voren elke groep op 16A afzekert, is er niets aan de hand... (alleen een beetje zonde van de 63A stekker ) | |
| Music is what feelings sound like... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-2-2004 18:19 |
| In de zekeringen kast kan je geen 16 ampere zekering op een veilige wijze in een 63 ampere patroonhouder stoppen. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 26-2-2004 18:23 |
Tom schreef: Het is verboden om een installlatie zo in te richten dat er meer dan 16 ampére uit een gewoon stopcontakt getrokken kan worden.Een installatie dient ook zo samengesteld te zijn dat dit niet mogelijk is. ... Let wel, een 63 ampere zekering, zal pas bij een kortsluiting van 125 ampère doorsmelten. 2) Een kortsluitstroom zal in de 10.000'n A liggen (afhankelijk van transfo en van afstand tot transfo), deze zal volgens I²t=k²S² binnen de nodige tijd moeten uitgeschakeld worden. Een overstroom kan inderdaad langer door een zekering doorgelaten worden (afhankelijk van type zekering/automaat). 3) wie zegt dat er geen zekeringen/automaten in de break out zitten? Wat is dan het probleem? Tiemen | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 26-2-2004 18:47 |
Tiemen schreef: 3) wie zegt dat er geen zekeringen/automaten in de break out zitten? Wat is dan het probleem?In de stekker zal namelijk geen plaats zijn voor 3 x 16A zekeringen EN volgens mij is de aansluitkabel zeker niet 5 x 6 kwadraad maar wel vrij lang. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
)