Eigen stroomkast ontwerpen

(39 reacties. Pagina 3 van 4)
Moderator(s): Dré
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 15-5-2024
Berichten: 13458
28-9-2016 13:40

CyberDance schreef:

32 en 63A voeding naar H16 8 groepen per harting. Daarnaast nog 6 losse shuko's los afgezekerd met alamats.
Kun je bij jouw Alamats ook zien of de groep is afgeschakeld door overbelasting of door lekkage naar aarde?
-- Pardon my French, I'm Dutch --
CyberDanceVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
Berichten: 1212
29-9-2016 13:16
Nope, bestaan die dan?
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 17-5-2024
Berichten: 2057
29-9-2016 13:24
Ja, de Hagers bijvoorbeeld hebben een "Fehlerstromanzeige".
De Schneider electric (voorheen Merlin Gerin) heeft een meldvenstertje voor zowel overstroom als foutstroom, en bovendien ook nog een dubbele hefboom.
Niet goed, wel hard!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 15-5-2024
Berichten: 13458
29-9-2016 14:00
Is ook wel zo handig om te weten of de fout een overbelasting is of een lek naar aarde. Zonder die info wordt het foutzoeken moeilijker.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
CyberDanceVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
Berichten: 1212
29-9-2016 19:49
Interessant, ik kende ze nog niet. Ben er ook nooit echt naar op zoek geweest, foutzoeken op een enkel 16A groepje is nou ook weer geen rocket science.
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2
Dennis010Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
Berichten: 51
4-10-2016 22:25
Ik bouw m'n kastjes ook zelf. Ik douw er geen aardlek tussen. Alleen groepen en wat displays. Nog nooit problemen gehad.
Aan de achterkant heb ik de 32a doorlus zitten en de WCD's. ( niet op foto zichtbaar )
Deze verdeler is uitgerust met een 220v 32a groep voor een zware versterker die om 32a vraagt. ( Powersoft K20 )
Normaal gesproken (daar ga ik vanuit) zit er bij de hoofdverdeler van de klant wel een aardlek.
De displays bestel ik via ebay en zijn best redelijk goed.
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14568124_537698759768687_1182233636965132196_n.jpg?oh=ccedc199429a33cf22aed538794741aa&oe=58755E4C
https://scontent.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14524465_537698733102023_3888491394738889332_o.jpg
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14494835_537698726435357_8079849226221062010_n.jpg?oh=e99604ed4a7fe11aae5024e684afce47&oe=586C6FBD
Dennis010Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
Berichten: 51
5-10-2016 00:57
nog 1 tip,

Gebruik c karakteristiek automaten.
Malle PietjeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 14-9-2023
Berichten: 1078
7-10-2016 11:10

Dennis010 schreef:

Normaal gesproken (daar ga ik vanuit) zit er bij de hoofdverdeler van de klant wel een aardlek.
Er zijn nog zat (oudere) gebouwen waar dat nog niet is ingebouwd.
Maar ik neem aan dat je eerst gaat checken voordat je inplugt?
Alles komt goed....
Dennis010Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
Berichten: 51
7-10-2016 17:16
@Malle Pietje

Ik kom dat zelden tegen... maar inderdaad check ik dat en als het er niet is... bouw paddestoel ertussen ( zit een aardlek in)
Malle PietjeStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 14-9-2023
Berichten: 1078
9-10-2016 14:16
Schouwburg (!!) Nijmegen, 15 jaar geleden: geen aardlek in meterkast van kleine zaal.
Sluiting in een verlengkabel zorgde voor een mengtafel waar rook tussen de faders uit kwam.
We zijn wel een aantal jaren verder nu, maar ik checkte het destijds wel altijd.
Alles komt goed....