32 Ampere verdeelkast ook te gebruiken op 16 Ampere aansluiting
(108 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 3-2-2010 17:45 |
| Tja René, wat doe je anders als halverwege een avond de hoofdzekering knapt? Ik denk dat niemand er bij gebaat is om de avond dan maar te beëindigen? Ik zorg wel dat mijn set in verhouding is met de locatie, en dus ook met het aanwezige geïnstalleerd vermogen. Vaak zijn er bij (vooral bij thuis-)feestjes echter nog wat meer grote verbruikers (warmhoudplaten, ovens, frietketels...) die roet in het eten gooien. Mijn klanten zijn in ieder geval blij dat ik de avond kan redden met een zekering uit mijn noodkistje. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 3-2-2010 21:22 |
| Buiten het veiligheidsaspect, want laten we wel wezen, het is niet veilig voor een leek om de hoofd-zekeringkast even open te maken. Je kan hier de stroom niet vanaf halen, en voor je het weet zit je lekker aan minimaal 128 ampère en 400 volt vastgeplakt joepurlings schreef: Maar stiekem een zwaardere hoofdzekering zetten kan wel heel mooi met een K2 35A patroon. De klant krijgt daarna van mij het advies zelf contact op te nemen met een erkend installateur om 25A's terug te zetten en de kast opnieuw te verzegelen. Kost de klant alleen al aan voorrijden, installeren en verzegelen en BTW zeker 150 á 200 euro.En dat vertel je er dan ook even bij? Tevens dient de installateur een rapport op te maken waarom er opnieuw verzegeld is en als deze dan de waarheid verteld, komt daar nog even een leuke boete de deurmat op glijden En mocht jouw klant denken, laat maar zitten met die zwaardere zekeringen zonder verzegeling, en er komt een controle waarbij geconstateerd word dat de zegels ontbreken of open zijn, dan krijg jouw klant een zeer forse boete van de energieleverancier (€ 500,- en meer) En dat allemaal omdat jij een paar duizend watt meer nodig had, wat je misschien ook wel met een lijntje bij de buren kon halen voor tien euro vergoeding. Want zo los ik stroom tekort bij een particulier meestal in 5 minuten en zonder enig gevaar op | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 4-2-2010 17:58 |
Tom schreef: Buiten het veiligheidsaspect, want laten we wel wezen, het is niet veilig voor een leek om de hoofd-zekeringkast even open te maken. Je kan hier de stroom niet vanaf halen, en voor je het weet zit je lekker aan minimaal 128 ampère en 400 volt vastgeplaktEn als er dan wat fout gaat, is er geen verzekering meer die uitbetaald En waarom dat dan niet? Zo lang als de bedrading achter de zekeringen zeker 10 kwadraat is, en de aardlekschakelaars zijn uitgelegd op 40A, is er geen enkel probleem. Je breekt alleen je contract met de netbeheerder door de kast open te maken, feitelijk gezien. Kost de klant alleen al aan voorrijden, installeren en verzegelen en BTW zeker 150 á 200 euro. Dat is niet waar, de keren dat ik het heb meegemaakt was het rond de 50 euro. Gewoon een lokale installateur bellen, niet essent ofzo, die zijn inderdaad duurder.En dat vertel je er dan ook even bij? Tevens dient de installateur een rapport op te maken waarom er opnieuw verzegeld is en als deze dan de waarheid verteld, komt daar nog even een leuke boete de deurmat op glijden De installateur hoeft alleen bij te houden waar de zegels gebruikt zijn, en niet waarom. En mocht jouw klant denken, laat maar zitten met die zwaardere zekeringen zonder verzegeling, en er komt een controle waarbij geconstateerd word dat de zegels ontbreken of open zijn, Nogmaals, ik waarschuw de klant, en bel zelfs een installateur als ze het handiger vinden dat ik dat even regel.dan krijg jouw klant een zeer forse boete van de energieleverancier (€ 500,- en meer) En dat allemaal omdat jij een paar duizend watt meer nodig had, wat je misschien ook wel met een lijntje bij de buren kon halen voor tien euro vergoeding. Want zo los ik stroom tekort bij een particulier meestal in 5 minuten en zonder enig gevaar op Bovendien, het gaat zich niet om mijn paar duizend watt... ik zorg wel dat ik een set op maat bij me heb. Meestal is het de klant zelf die dan opeens een heleboel warmte apparaten extra aansluit (meestal voor het eten). Verder heb je niks meer aan een lijntje naar de buren, als je gewone groepen er allemaal uit liggen door een defecte hoofdzekering. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 4-2-2010 18:28 |
joepurlings schreef: Tom schreef: Buiten het veiligheidsaspect, want laten we wel wezen, het is niet veilig voor een leek om de hoofd-zekeringkast even open te maken. Je kan hier de stroom niet vanaf halen, en voor je het weet zit je lekker aan minimaal 128 ampère en 400 volt vastgeplaktEn als er dan wat fout gaat, is er geen verzekering meer die uitbetaald En waarom dat dan niet? Zo lang als de bedrading achter de zekeringen zeker 10 kwadraat is, en de aardlekschakelaars zijn uitgelegd op 40A, is er geen enkel probleem. Je breekt alleen je contract met de netbeheerder door de kast open te maken, feitelijk gezien. Uit ervaring weet ik dat de meeste gevallen 6mm² zijn uitbedraad zeker als je praat over woonhuis situatie, als dit al niet 4mm² is. 10mm² is in woonhuis zeer uitzonderlijk. Kost de klant alleen al aan voorrijden, installeren en verzegelen en BTW zeker 150 á 200 euro. Dat is niet waar, de keren dat ik het heb meegemaakt was het rond de 50 euro. Gewoon een lokale installateur bellen, niet essent ofzo, die zijn inderdaad duurder.En dat vertel je er dan ook even bij? Tevens dient de installateur een rapport op te maken waarom er opnieuw verzegeld is en als deze dan de waarheid verteld, komt daar nog even een leuke boete de deurmat op glijden De installateur hoeft alleen bij te houden waar de zegels gebruikt zijn, en niet waarom. Nogmaals, ik waarschuw de klant, en bel zelfs een installateur als ze het handiger vinden dat ik dat even regel. Op dat lijntje staat dan nog gewoon spanning, en je hebt dus nog geluid of licht (of een gedeelte) geen totaal paniek dus omdat het donker en stil word.Bovendien, het gaat zich niet om mijn paar duizend watt... ik zorg wel dat ik een set op maat bij me heb. Meestal is het de klant zelf die dan opeens een heleboel warmte apparaten extra aansluit (meestal voor het eten). Verder heb je niks meer aan een lijntje naar de buren, als je gewone groepen er allemaal uit liggen door een defecte hoofdzekering. Zoals misschien uit het verhaal blijkt ben ik wel bevoegd om o.a. hoofdzekeringen te vervangen. Het zomaar door knippen is dan ook niet toegestaan, en al helemaal niet er zwaardere in zetten. Moet eerlijk zeggen heb zelf geen materiaal bij om het te verhelpen op dat moment, nog nooit nodig gehad. gewoon van te voren na denken en overleggen met je opdract gever. Tevens is de stap van 3x 25A naar hoger voor de meeste mensen niet gunstig, dit omdat jo boven een waarde van 3x25A een mileu heffing gaat betalen, die niet klein is. omdat ze je dan zien als groot verbruiker. nogmaals: Leek/ geen verstand/ niet bevoegd, blijf er vanaf! er loopt inderdaad dan geen stroom meer, de zekering is immers kapot, maar wel spanning. maar weet je zeker dat er geen stroom meer loopt? heb je netjes alles eindgroepen en onderverdelers uit gezet? en schakel je deze ook weer in volgens de normen/ regels? | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 4-2-2010 18:37 |
Zoals misschien uit het verhaal blijkt ben ik wel bevoegd om o.a. hoofdzekeringen te vervangen. Het is geen zo maar door knippen, de zekering is immers kapot... Bovendien is de zwaardere slechts tijdelijk.Het zomaar door knippen is dan ook niet toegestaan, en al helemaal niet er zwaardere in zetten. Moet eerlijk zeggen heb zelf geen materiaal bij om het te verhelpen op dat moment, nog nooit nodig gehad. gewoon van te voren na denken en overleggen met je opdract gever. Tevens is de stap van 3x 25A naar hoger voor de meeste mensen niet gunstig, dit omdat jo boven een waarde van 3x25A een mileu heffing gaat betalen, die niet klein is. omdat ze je dan zien als groot verbruiker. nogmaals: Leek/ geen verstand/ niet bevoegd, blijf er vanaf! er loopt inderdaad dan geen stroom meer, de zekering is immers kapot, maar wel spanning. maar weet je zeker dat er geen stroom meer loopt? heb je netjes alles eindgroepen en onderverdelers uit gezet? en schakel je deze ook weer in volgens de normen/ regels? Ik ben me ervan bewust dat je boven 1x80A/3x25A fiks hogere heffingen betaalt, 35A is dan alleen om de avond door te komen. Eindgroepen worden inderdaad uit gezet bij het wisselen van de hoofdzekering. Is normale werkwijze bij zekeringen die zelf geen schakelaar hebben. Verder is de installateur die de zegeltang heeft bevoegd, en verantwoordelijk vanaf het plaatsen van de nieuwe zegel. Ik begrijp best dat je in overtreding bent als je de kast zelf open trekt, maar dit is nogmaals alleen om de zaken tijdelijk op te vangen. Bovendien heb ik beide keren dat ik een kapotte hoofdzekering heb meegemaakt het basislicht voor de rest van de avond uit gelaten. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 4-2-2010 18:53 |
| Voor iedere overtreding is steevast een geweldig excuus. Daar wordt de overtreding alleen niet minder overtreding van. Ik neem aan dat je jezelf tegenover de opdrachtgever niet op voorhand schriftelijk aansprakelijk stelt voor alle eventuele gevolgen? Want dat hoort er dan wel een beetje bij vind ik. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 4-2-2010 19:24 |
joepurlings schreef: Het is geen zo maar door knippen, de zekering is immers kapot... Bovendien is de zwaardere slechts tijdelijk.Ik ben me ervan bewust dat je boven 1x80A/3x25A fiks hogere heffingen betaalt, 35A is dan alleen om de avond door te komen. Eindgroepen worden inderdaad uit gezet bij het wisselen van de hoofdzekering. Is normale werkwijze bij zekeringen die zelf geen schakelaar hebben. Verder is de installateur die de zegeltang heeft bevoegd, en verantwoordelijk vanaf het plaatsen van de nieuwe zegel. Ik begrijp best dat je in overtreding bent als je de kast zelf open trekt, maar dit is nogmaals alleen om de zaken tijdelijk op te vangen. Bovendien heb ik beide keren dat ik een kapotte hoofdzekering heb meegemaakt het basislicht voor de rest van de avond uit gelaten. De installateur is zeker niet verantwoordelijk voor de installatie vanaf het moment dat hij een zegel plaats, hij is op dat moment verantwoordelijk dat de afgaande draaden de waarde die hij erin doet mogen hebben tot aan de hoofdschakelaar in de kast. In nederland is het zo dat iedereen (uitgaande van eigenaar zijnde van het pand/woning) zelf verantwoordelijk is vanaf de KWH meter. Dit is dan ook in veel huishoudens/ vereningings gebouwen te merken doordat er zomaar iets word bij gemaakt zonder verstand te hebben van de voorschriften. Het blijft niet zomaar want jij bent niet bevoegd. Het is maar tijdelijk zodat we door kunnen dat hij zwaarder, maar laten we eens naar het begin kijken waarom gaat hij eruit? omdat er te veel vermogen word getrokken, met de daarbij horende stromen. Waarom is die waarde "lager". Wellicht omdat de installatie niet geschikt is voor hogere waarden? en dus tijdens het "tijdelijke" schaden kan optreden die gevaarlijke situaties te weeg kunnen brengen? Ook nog tot lange tijd erna, want die smeulende draad/las merk je lang niet altijd direct. Het doorknippen en zekering vervangen voor zelfde waarde is nog tot een bepaalde hoogte, het is immers je eigen leven dat je op het spel zet. Het doorknippen en verzware van de zekering, is van een heel andere orde. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 4-2-2010 20:12 |
Waarom is die waarde "lager". Wellicht omdat de installatie niet geschikt is voor hogere waarden? Nee, meestal is de installatie uitgelegd voor 35A. De meeste groepenkasten die ik tegenkom zijn standaard uitbedraad met 10 kwadraat, en soms met 6 kwadraat.en dus tijdens het "tijdelijke" schaden kan optreden die gevaarlijke situaties te weeg kunnen brengen? Ook nog tot lange tijd erna, want die smeulende draad/las merk je lang niet altijd direct. Dat de 35A er dan normaal niet in zit, heeft een heel andere reden. Dezelfde reden die je zelf ook al noemde, de prijs van het vastrecht. Je kunt verder veel van me zeggen, maar ik speel niet met levens. Niet met dat van mezelf, en ook niet met dat van anderen. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 4-2-2010 22:19 |
| Ik hang wekenlijk tot dagenlijk verdeel kasten, (woonhuizen en industrie). en kan je vertellen het geen waar het hier omgaat de woonhuizen, zijn echt maar 6 kwadraad. en de standaard voor bedraden kastjes zelfs 4 kwadraad. Zolang jij zonder te weten wat de rest van de instalatie inhoud ( en dit weet je niet binnen een paar tellen, meten controlleren ed.) zekering verzwaard "speel" je met levens.het zij die van je zelf, het zij (veel erger) die van andere. Als je dit zelf niet inziet ben je nog gevaarlijker bezig dan ik dacht. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 4-2-2010 22:27 |
| Ronny B heeft gewoon gelijk, deze discussie is onnodig. Als een systeem op een bepaald aantal ampere's is afgezekerd, is dat om een reden. Zelfs het tijdelijk overbelasten van het systeem, kan en zal schade veroorzaken. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 4-2-2010 23:25 |
| Zoals gezegd... ik doe dit niet onbezonnen, en pas na het controleren van de draaddiktes en de maximale stroom door de hoofdschakelaar/aardlekschakelaar. De meeste kasten zijn echter uitgelegd voor 35A, en met een reden! Deze zijn namelijk geschikt voor 1x35A of 3x25A! Er wordt dus NIETS OVERBELAST! Als de draaddikte en het schakelmateriaal niet geschikt is voor 35A gaat er gewoon weer 25A terug in hoor. Nogmaals, eerst controleren, dan handelen, ik ben niet zo stom als ik er uit zie! 25A afzekering in woonhuizen is sowieso zoals gezegd meer om de extra heffing te vermijden, dan dat de installatie hier niet tegen kan. Jullie mogen het er gerust me eens of oneens zijn wat betreft het verbreken van zegels en tijdelijk meer geïnstalleerd vermogen hebben dan wat je betaalt. Ik sta wel op veiligheid, en ik laat het me niet zeggen dat ik onbezonnen dingen zou doen! | |
| Niet goed, wel hard! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 4-2-2010 23:37 |
| Het doet me een beetje denken aan een oude aflevering van Blik op de Weg, waarbij een motorrijdend koppel werd geïnterviewd. Hij had een stevige reeks bekeuringen op zijn conto staan, zij in vele jaren geen enkele. Hem werd gevraagd wie hij de betere rijder van de twee vond. Hij twijfelde geen moment en noemde zichzelf. Ik denk dat de vraag en het antwoord even typerend als irrelevant waren. Regels en richtlijnen zijn er niet voor niets en er zullen altijd mensen zijn die, op basis van enkel en alleen hun eigen beoordelingsvermogen, van mening zijn dat die regels en richtlijnen niet op hen van toepassing zijn. Helemaal prima als de gevolgen ook alleen voor henzelf zijn, maar knap waardeloos als dat niet zo is. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-2-2010 08:12 |
joepurlings schreef: Zekering wisselen gebeurt wel onder spanning, maar zonder stroom. en de aardlekschakelaars zijn uitgelegd op 40A, is er geen enkel probleem. Er zit geen aardlekschakelaar voor de hoofdgroepen, ook geen gewone schakelaar.De hoofdgroep komt zo uit de grond, en is in het elektrahuisje meestal afgezekerd op 128 ampère of meer. Je breekt alleen je contract met de netbeheerder door de kast open te maken, feitelijk gezien. De bekeuring die je in Noord Holland krijgt is minimaal 500 euro hiervoor.......Dat is niet waar, de keren dat ik het heb meegemaakt was het rond de 50 euro. Gewoon een lokale installateur bellen, niet essent ofzo, die zijn inderdaad duurder. met bonnetje?Een doorgebrande hoofd zekering vervangen kost hier al 50 euro per stuk en dan moet de kast nog wel verzegeld zijn, anders kost het gelijk minstens 500 euro. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 5-2-2010 08:55 |
Tom schreef: Er zit geen aardlekschakelaar voor de hoofdgroepen, ook geen gewone schakelaar.De hoofdgroep komt zo uit de grond, en is in het elektrahuisje meestal afgezekerd op 128 ampère of meer. met bonnetje? Ja hoor... Als je bedenkt dat een uurtarief zo'n 35 euro ex btw is, en het een lokale installateur betreft?Een doorgebrande hoofd zekering vervangen kost hier al 50 euro per stuk en dan moet de kast nog wel verzegeld zijn, anders kost het gelijk minstens 500 euro. De zegel en de zekering kosten praktisch niks? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 5-2-2010 17:42 |
| Dan zou ik al nooit bij deze instalateur werken, er word bij ons echt wel iets meer per uur gerekend dan 35,- excl btw oke ervan uitgaande dat ik geen gelijk heb, zou ik op de volgende vraag van jou antwoord willen hebben. Er gaat een 25A zekering uit. deze kun je een uur lang ongeveer (even uit het hoofd) 10% overbelasten. voordat deze eruit gaat. De waarde van 25A is niet voor niets. Jij draaid er een 35A zekering in. waardoor er dus meer dan 25A gaat lopen, waar de instalatie op berekent is, dan word er volgens jou nog steeds niets overbelast? Graag een correcte uitleg, en wellicht zie ik in waar ik het fout heb, al zegt mijn gevoel dat ik niet fout zit | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-2-2010 17:56 |
joepurlings schreef: Ja hoor... Als je bedenkt dat een uurtarief zo'n 35 euro ex btw is,Verder hebben we ook te maken met voorrijkosten, materiaal en zegelkosten. Rapportje moet er ook altijd ingevuld worden bij verbroken zegels, en de zegelnummers moet volgens mij ook doorgegeven worden..... Dus zelfs al zou je een monteur kennen die het door de vingers ziet dat jij het zegel doorgeknipt hebt is je klant toch wel wat meer kwijt. En voor wat? Die paar lampjes die je anders niet kan laten knipperen? Bij mij staat gewoon in het contract dat als de stroom niet toereikend is, de lichtshow daarop aangepast word. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 5-2-2010 18:01 |
| Maar dan ben ik (zelf ook instalateur)wel erg nieuwsgierig geworden naar die 35a DII patronen. De maximale stroom door een DII zekeringhouder en schroefkop is 25A, zeker de porseleinen varianten zoals je ze wel vaker bij hoofdzekeringen tegenkomt zullen geen problemen hebben met hogere stromen dan 25A en als ook de bedrading in de kast 10mm^2 is en alle hoofdschakelaars ook netjes minimaal 40A aankunnen blijft de beperkende factor je DII zekeringcombo. Er mag gewoon niet meer door dan 25A PUNT. Het lijkt er meer op dat die DII 35A patroon een knutselzekeringetje is, ik ken de verhalen en manieren wel maar zal ze maar niet hier neerzetten. Iedereen die vindt dat ze zich met deze praktijken bezig kunnen houden zou vooraf eerst even zijn diplomatjes elektromonteur moeten verscheuren, die heb je dan toch niet meer nodig. | |
| Lost in Music | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 5-2-2010 18:30 |
| Die 35 euro zijn in ieder geval de verrekeningstarieven die wij (industrie) richting bedrijven rekenen voor een E-monteur. Ik was er vanuit gegaan dat de tarieven voor utiliteit niet veel zouden verschillen. De marges zijn de laatste tijd inderdaad om te huilen, maar onze tarieven zijn niet lager dan die van de concurrentie. Verder heb ik zelf ook enkele keren zegels gezet (is verder niet mijn normale werk, maar het is er wel eens een keer bij komen kijken). Het enige dat ik verder heb hoeven doen is netjes een zegel (twee zegels) op datum/locatie afstrepen. Tom: het gaat nogmaals niet om lampjes wel of niet meer laten knipperen! Als die hoofdzekering er niet meer is, heb je nog wel meer dat het niet doet dan wat stomme discolampjes! Bovendien heb ik eerder al gemeld dat de lichtshow beide keren dat me een hoofdzekering gesprongen is heb aangepast. Verder: deze beide keren heeft de opdrachtgever zelf de zekering vervangen (een van beide opdrachtgevers was bovendien ook zelf installateur). Ik zorg in ieder geval wel dat ik ze zelf ook bij me heb! Ronnie: sinds wanneer bepaalt de zekering waar de installatie voor geschikt is? Ik mag gerust een kast uitleggen op 150 kwadraat, en die afzekeren met 10A. Als ik daarna toch liever 100A plaats, is er nog steeds helemaal NIETS onveiligs gebeurd. De enige die hier wel een punt heeft, is dewazige. Je hebt hier helemaal gelijk Maarten! NB: Ik heb de 35A DII´s nog nooit ingezet. Het leek me een handige aanvulling voor mijn noodrantsoen, en ze stonden ook op mijn shoppinglist. Omdat Maarten hier wel degelijk een punt heeft, zullen die er dus ook niet in komen. De 25A DII´s en de 35A DIII´s neem ik echter wel mee, niet omdat ik het leuk vind hoofdzekeringen te wisselen, maar wel om snel de voorziening weer op gang te helpen. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-2-2010 21:30 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 5-2-2010 21:34 Het is ook helemaal niet erg om zekeringen mee te hebben, die heb ik ook in mijn koffertje,we hebben het er vooral over dat we geen zekeringen gaan vervangen in verzegelde kasten. Het eruit laten vliegen van zekeringen is toch ook wel een beetje jouw verantwoordelijkheid als drive-in show, op het moment dat jij van te voren gecontroleerd hebt, of de van te voren voor je show overeen gekomen afzekering voor het feest de juiste waarde heeft. Als mijn kleinste show met licht neerzet, staat er in het contract: 2x16 ampère groepen Als ik een grotere show neerzet, staat er in het contract: 6x16 ampère groepen of een kracht groep van 32 ampère, voorzien van 3 fases, aarde en nul. Bij smeltzekeringen: De grensstroom (1,5-1,7 maal de nominale stroom) word door een zekering gedurende minder dan een uur verdragen. De stroom waarbij de smeltdraad smelt is 2,5 maal de nominale stroom. Bij automaten: De grensstroom (1,45 maal de nominale stroom) kan minder dan 1 uur vol gehouden worden | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-2-2010 21:31 |
| Smepltpatronen: Nominale waarde Kleur Grensstroom Smeltstroom 6 Groen 10,2 15 10 Rood 17 25 16 Grijs 26 40 20 Blauw 32 50 25 Geel 40 62 35 Zwart 52 87 50 Wit 75 125 63 Koper 95 157 UIt dit schema valt op te maken dat als 25 ampère zekeringen het begeven, je al fors over de 25 ampère bent aan het verbruiken. En is je lichtshow dus zwaarder per groep dan dat je normaliter zou moeten belasten. dus bedenk je nog maar eens goed als je daar dan ook nog eens 10 amere bovenop wilt gooien. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |