| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 00:19 |
| Dag allemaal, Wegens uitbreiding van ons materiaal licht&geluid moeten we de overstap maken naar krachtstroom, hiervoor wil ik zelf een verdeekkastje maken. Ikzelf heb elektromechanica gevolgd maar dat is al enige tijd geleden en het zit dus allemaal wat ver. Ik heb nu een schemaatje gemaakt en ik had graag gehad dat iemand er ook even naar keek alvorens te starten met de bouw van het kastje. ![]() De lampjes stellen neonlampjes voor waarmee je kan zien of een fase al dan niet aanwezig is. Nog even over de differentieel, ik heb er nog een liggen van 300mA, ik weet dat dergerlijke verdeelkastjes meestal een 30mA hebben steken, maar gaat/mag een 300mA ook? Ik was van plan na de CEE32 inputstekker draden van 6mm² te trekken en na de automaten 2,5mm². Correct zo? Heb ik ergens fouten gemaakt of is het zo in orde? Graag jullie opmerkingen. | |
| DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 3-6-2011 08:23 |
| Ha eindelijk. Je kunt wel zien dat je weet waar je mee bezig bent moet ik zeggen. Helaas is dat bij vele op dit forum niet het geval. Echter moet je de aardlek die je hebt liggen niet toepassen. Dit mag gewoon weg niet meer. Draaddiameters zijn ook perfect. Denk er ook om dat je alle metalen delen in je verdeler aan aarde hebt liggen. Verder zou ik automaten pakken met een B karakteristiek. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 3-6-2011 08:30 |
| Ziet er prima uit, aardlekschakelaar 300mA hoef je niet meteen weg te gooien, maar is niet bedoeld om eindgroepen mee te beveiligen. Wat ik wel in overweging zou nemen: - gebruik C-karakteristiek automaten - 32A doorlusstekker - verdelen over meerdere aardleks, zodat nooit alles tegelijk uit gaat | |
| Niet goed, wel hard! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 3-6-2011 09:05 |
| Als je toch bezig bent, zou je evt. nog kunnen denken aan een over-/onderspanningsbeveiliging. Topic: www.new-line.nl/forum/read/?m=608045#608045 Geeft mij in ieder geval een beter gevoel als ik mijn spullen op een nieuwe/onbekende locatie inprik. | |
| 't is maar een hobby... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 9505 | 3-6-2011 09:13 |
| Aardlekker per fase is handiger. 300ma mag niet meer op de eindgroepen. B zekeringen vallen heel makkelijk af bij piekbelasting (stroboscoop en flash toetsen) Makkelijker is C zekeringen. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 3-6-2011 09:28 |
| Hmm. Ik snap dat je op 230V groepjes (soms) een aardlekker per fase wil. Maar mag/wil je een aardlekker per fase ook met daarachter een 3-fase aansluiting? Als er een aardlek in een 3-fase apparaat zit, wil je toch dat alle fases tegelijk uitschakelen en niet dat je moet "wachten" totdat alle 3 de aardlekkers omgegaan zijn? In het geschetste geval hierboven zou ik dus 3 enkelfase aardlekkers en 1 3-fase aardlekker toepassen. Je zou kunnen overwegen 6 enkelfase aardlekautomaten (aardlekker+zekeringautomaat in 1) toe te passen, dan heb je een aardlekker per shuko. | |
| 't is maar een hobby... | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 09:31 |
1 x bewerkt. Laatst door Dfreak op 3-6-2011 09:39 Bedankt voor jullie reacties! djtM schreef: Ha eindelijk. Je kunt wel zien dat je weet waar je mee bezig bent moet ik zeggen. Helaas is dat bij vele op dit forum niet het geval. djtM schreef: Echter moet je de aardlek die je hebt liggen niet toepassen. Dit mag gewoon weg niet meer.joepurlings schreef: Ziet er prima uit, aardlekschakelaar 300mA hoef je niet meteen weg te gooien, maar is niet bedoeld om eindgroepen mee te beveiligen.Tom schreef: 300ma mag niet meer op de eindgroepen.joepurlings schreef: 32A doorlusstekkerPvG schreef: Als je toch bezig bent, zou je evt. nog kunnen denken aan een over-/onderspanningsbeveiliging.PvG schreef: Je zou kunnen overwegen 6 enkelfase aardlekautomaten (aardlekker+zekeringautomaat in 1) toe te passen, dan heb je een aardlekker per shuko. Gewoon 1 differentieel (van 30mA?) waar alles achter hangt (ook CEE32 doorlus??). | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 3-6-2011 09:35 |
dfreak schreef: PvG schreef: Als je toch bezig bent, zou je evt. nog kunnen denken aan een over-/onderspanningsbeveiliging. | |
| 't is maar een hobby... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 3-6-2011 09:41 |
dfreak schreef: Bwa, voor mij niet echt een vereiste. Maar hoe sluit ik deze dan aan? Direct van de CEE32 input naar een CEE32 output of eerst via het aardlek?Wat ik vergeten was te vermelden: als je een meerdere aardlekschakelaars zou plaatsen, (en evt. de doorlus VOOR aardlek), zou je in bepaalde situaties een hoofdschakelaar moeten plaatsen. Onder een bepaald vermogen mag je de ingaande stekkerverbinding ook als hoofdschakelaar gebruiken. Hoe deze regels precies zijn weet ik niet uit het hoofd. Dit zou idd nog een mooie uitbreiding zijn. Maar dat ga ik nog even uitstellen. Weet iemand trouwens wel waar ik dergerlijke bewakingsrelais kan krijgen? Ik heb nog een mooie liggen, als je echt je voeding wil afschakelen heb je wel nog een magneetschakelaar nodig! | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 09:45 |
joepurlings schreef: Ik heb nog een mooie liggen, als je echt je voeding wil afschakelen heb je wel nog een magneetschakelaar nodig! | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 3-6-2011 09:58 |
| dit gevalletje... Voor 40 euro mag je hem hebben... | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 10:17 |
Lijkt me ingewikkeld spul Voor de voedingsspanning, gewoon 230V AC tussen A1 en A3 is juist hé? Waar in het schema zou dit beest moeten komen? Voor of na het differentieel? En waar de magneetschakelaar? En welke magneetschakelaar raden jullie aan (@joepurlings, heb jij dat toevallig ook nog liggen?)? Hoe zou de DIP switch ingesteld moeten worden? Ik dacht hetvolgende: van dip 1 tot 8: 01011000 | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 3-6-2011 10:46 |
| Koopje! Ik zou het alsvolgt doen, van input naar output: 1) 3P+N 40A aardlek 30mA: schakelt 3-fasen + nul 2) 3P+N 16A automaat: schakelt 3-fasen + nul 3) input lampjes 4) over-/onderspanningsbeveiliging: schakelt magneetschakelaar. 5) 3P+N >16A magneetschakelaar: schakelt alleen 3-fasen (niet nul). Nul-contact in serie met voeding van magneetschakelaar. Parallel aan nul-contact een drukknop voor het activeren .6) output lampjes 7) shuko's (3x 16A) Je moet zorgen dat je beveiliging en magneetschakelaar ook afgezekerd zijn na een automaat. Eventuele 32A doorlus: aftakken na aardlek. Wil je 6x16A shuko: dan moet je 2), 5), 6) en 7) dubbel plaatsen. Dit botst dus een beetje met het aardlek+automaat per fase idee: een fout leidt al snel tot "alles uit"... | |
| 't is maar een hobby... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 9505 | 3-6-2011 12:15 |
| 2 aardlekkers achter elkaar heeft geen nut. De doorlus eventueel van een eigen aardlek voorzien, en dan per fase welke naar de afzonderlijke groepen zekeringen gaan, zet je enkele fase aardlekschakelaar. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 3-6-2011 12:25 |
| DIP switches op het geval van joepurlings zou moeten zijn 1-8: 00100000 (400V phase-2-phase, geen fase sequence beveiliging, met nulpuntbewaking 'Y', 3% hysterese, snel). | |
| 't is maar een hobby... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 3-6-2011 12:31 |
dfreak schreef: Lijkt me ingewikkeld spul Voor de voedingsspanning, gewoon 230V AC tussen A1 en A3 is juist hé? Wat voeding betreft ben je correct. Waar in het schema zou dit beest moeten komen? Voor of na het differentieel? En waar de magneetschakelaar? Zie het verhaaltje hiervoor...En welke magneetschakelaar raden jullie aan (@joepurlings, heb jij dat toevallig ook nog liggen?)? Heb ik misschien liggen, maar kan ik zeker aan komen. Gewoon een 3 polige (uiteraard geschikt voor de te schakelen stroom) met een hulpcontactje als overnamecontact volstaat. In tegenstelling tot wat hiervoor beschreven wordt zou ik het bewakingsrelais zelf hier niet mee in serie zetten, alleen de uitgaande contacten.Hoe zou de DIP switch ingesteld moeten worden? Ik dacht hetvolgende: Normaal gesproken zul je dipswitch 3 aan moeten zetten en 2 uit, 230/400V.van dip 1 tot 8: 01011000 Dipswitch 4 is voor de fasevolgorde, lijkt me niet interessant voor geluid/licht, behalve als je er motoren (kettingtakels?) bij gebruikt. Als je dit belangrijk vindt (evt. voor de toekomst) zou ik wel een 32A stekker met draaibare pennen nemen, anders kun je om de haverklap je stekker openschroeven om 2 fases te verwisselen. Dipswitch 5 geldt voor de referentie, ten opzichte van nul of ten opzichte van de andere fases. Voor geluid/licht gebruik zou ik ten opzichte van nul kiezen (OFF). Dipswitch 6 t/m 8 kun je naar smaak gebruiken. Hysterese is de grens waaronder de spanning weer moet komen voordat de contacten weer gemaakt worden, dipwitch 8 schakelt de tijdschaal om. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 14:04 |
PvG schreef: 2) 3P+N 16A automaat: schakelt 3-fasen + nulPvG schreef: Wil je 6x16A shuko: dan moet je 2), 5), 6) en 7) dubbel plaatsen.Ik vond de stappen voor het aansluiten wat ingewikkeld, daarom heb ik een poging gedaan dit om te zetten in een schema (wel slecht getekend maarja): ![]() PvG schreef: 5) 3P+N >16A magneetschakelaar: schakelt alleen 3-fasen (niet nul).Nul-contact in serie met voeding van magneetschakelaar. Parallel aan nul-contact een drukknop voor het activeren .Welk nut heeft de aansluiting met de drukknop? Waarom niet gewoon rechtstreeks? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 3-6-2011 14:36 |
dfreak schreef: Mag ik niet gewoon ineens een magneetschakelaar nemen van 32A of meer?Ik vond de stappen voor het aansluiten wat ingewikkeld, daarom heb ik een poging gedaan dit om te zetten in een schema (wel slecht getekend maarja): Ziet er prima uit, alleen:... - 32A afzekering kun je weglaten, heeft geen enkele zin (binnenkomende voeding is immers al minstens 32A afgezekerd) - Wel zou ik voor het bewakingsrelais (en dus ook in de aansturing naar de magneetschakelaar) 3 glaszekeringen opnemen (waar de lijnen nu naar rechts gaan onder de 32A automaat), 1AT zou moeten volstaan - Ik zou LA4 t/m 6 vervangen door 1 lampje dat je parallel over rel1 aansluit, lampje per fase heb je immers al! Alternatief kun je 2 lampjes op de breekcontacten (12 en 22) van het bewakingrelais zetten, dan weet je of onderspanning of overspanning het geval is. Welk nut heeft de aansluiting met de drukknop? Waarom niet gewoon rechtstreeks? Anders springt je voeding "vanzelf" weer terug in, en wellicht eventjes daarna weer terug uit. Lijkt me dat je dit gecontroleerd wilt doen. Evt. zou je een draaischakelaar kunnen nemen met een terugverende en niet terugverende stand, dan kun je linksom handmatig resetten, rechts blijft vast staan en is automatische reset. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 15:17 |
joepurlings schreef: - Wel zou ik voor het bewakingsrelais (en dus ook in de aansturing naar de magneetschakelaar) 3 glaszekeringen opnemen (waar de lijnen nu naar rechts gaan onder de 32A automaat), 1AT zou moeten volstaan@joepurlings: Heb jij nog 4 polige magneetschakelaars liggen die 32A of meer kunnen schakelen (met schakelspanning 230V)? Nog wat aanpassingen: ![]() | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 3-6-2011 15:51 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 3-6-2011 15:55 dfreak schreef: Ik heb nog een driepolige automaat van 6A liggen, ook goed?@joepurlings: Heb jij nog 4 polige magneetschakelaars liggen die 32A of meer kunnen schakelen (met schakelspanning 230V)? Liggen denk ik niet, maar die kan ik wel voor je bestellen. Zo'n beestje kost best wel wat... datasheet.moeller.net/datasheet.php?locale=nl&model=277260 kost zo'n 75 euro's. edit: misschien vind ik toch nog ergens een gebruikte... ik zal mijn ogen even goed de kost geven... | |
| Niet goed, wel hard! |

Gewoon 1 differentieel (van 30mA?) waar alles achter hangt (ook CEE32 doorlus??).
.