16-3-2005 22:07
Hallo ik heb een vraagje ik wil graag met krachtstroom gaan werken i.v.m veel vermogen welke kan ik beter gebruiken :

de psa161 /v/12912
of de psa 321 /v/12913
Alvast bedankt.

Ps. ik heb al veeeeel topics gelezen maar het word voor mij steeds onduidelijker.
(ik ben ook nog een beetje een noobje.)
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk?
RutgerLANStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
Berichten: 384
16-3-2005 22:23
De PSA 161 is voor 3x16A krachtstroom. De PSA 321 is voor 3x32A krachtstroom.

Op de PSA 161 heeft 2 schuko's per fase, dus samen 16A. De 2 schuko's zijn samen afgezekerd tot 16A.

De PSA 321 heeft ook 2 schuko's per fase echter is iedere schuko hier afgezekerd tot 16A. Iedere uitgang is onafhankelijk afgezekerd.

Ligt dus puur aan je doeleinden en hoeveel ampere je nodig hebt op een klus.
SjoekoefStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-2-2005
Laatste: 13-1-2014
Berichten: 31
16-3-2005 22:25
ik denk dat ik dan voor de psa 161 neem die is het goedkoopst.
en die kan ik toch op elke krachtstroom stopcontakt aanstluiten? (als ik het goed begrijp?)
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk?
NiekStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
Berichten: 882
16-3-2005 22:32
Zit een 16A CEE aan, en die past dus niet in een CEE 32 ampere contra (gek he). Daar heb je dus een verloopje voor nodig...
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 20-11-2026
Berichten: 13458
16-3-2005 22:44
Ik zou de 32A versie nemen. Die kun je EN op een 32A aansluiting gebruiken EN op een 16A aansluiting (alleen zal dan de selectiviteit bij de zekeringen van het net komen te liggen). De 16A versie kan alleen op een 16A aansluiting geplaatst worden (verloopje van 32A naar 16A is illegaal; van 16A naar 32A is wel toegestaan).
-- Pardon my French, I'm Dutch --
NiekStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
Berichten: 882
16-3-2005 23:14
De situatie is toegestaan mits verloopje voldoende dik is, omdat de amperes door powerdistro altijd 16A of minder bedragen.
ReemskiVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 13-11-2026
Berichten: 1363
17-3-2005 00:22
16 naar 32 klinkt me zelf (praktisch gezien) minder handig. Je kan dan alsnog 6 x 16 ampere uit de distro pakken. Das dus alsnog de 16amp krachtkabel met 32 belasten, en hopen dat de groep niet zuinig gezekerd is.

Andersom lukt dat niet (maar idd. moet je wel een gezekerde distro hebben).

Even een ander vraagje over de 321 distro. Werken de meters hier per fase of per groep? Heb je 6 of 3 meters?
CyberDanceVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
Berichten: 1206
17-3-2005 00:34
Je 16A CEE Stopcontact is ook afgezekerd (dit is verplicht) dus je kan nooit meer dan 3x16A door je 32A verdeler trekken met een verloopje. Andersom kan dat wel.
Als je hem bij een verdeler gebruikt waar je inderdaad niet meer dan 3x16A door kan trekken kan het inderdaad geen kwaad, maar je kan hem ook op een andere verdeler inprikken waarbij dat wel kan (denk aan een break outje van 16ACEE naar 3xshucko, onafgezekerd, opzich niks mis mee). In dat geval kan je gewoon 32A trekken door je 16A shuckootjes, dat ligt niet aan je break outje maar aan je verloopje, 32A naar 16A is en blijft dus gewoon illegaal.

Verder ben ik het met dre eens, gewoon 32A verdeler nemen, dat kom je het meeste tegen, altijd standaard een verloopje mee naar 16A en je zit altijd goed, en veilig.
De situatie die niek beschrijft mag dan wel veilig zijn, maar dan ook ALLEEN in gebruik met een afgezekerde verdeler, en neem van me aan dat dat verloopje ook wel een keer anders gebruikt wordt onder het motto "we kijken wel uit" maar eens gaat het fout...
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2
ReemskiVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 13-11-2026
Berichten: 1363
17-3-2005 00:43
Oke, ik vergat even dat 16amp aansluitingen ook 16amp afgezekerd moeten zijn. Je komt nog wel eens van dat broddelwerk tegen he.. razz :p
CyberDanceVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
Berichten: 1206
17-3-2005 00:53
De 321 heeft overigens 3 volt en 3 ampere meters. dus alles apart per fase.
Ik snap overigens het nut van die 16A CEE verdeler totaal niet. Daar valt niks af te zekeren, en als je nog geen 16A per fase zo kan tellen wordt het tijd dat ze verdeeldoosjes gaan maken die ieder afzonderlijk op 16A afgezekerd zijn, met Ampere metertjes erbij laugh :D laugh :D laugh :D laugh :D .
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2
ReemskiVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 13-11-2026
Berichten: 1363
17-3-2005 00:59
laugh :D
En dan net zo lang inprikken en aanzetten tot je aan de 16 zit... Hmmz. Ik zie een mark. happy :)

Ging er mij meer om dat het wel handig is om te zien hoever je werkelijk komt met de vermogen. Nieuwgierig..
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
17-3-2005 08:18

CyberDance schreef:

Ik snap overigens het nut van die 16A CEE verdeler totaal niet.
Het enige nut is dat vaak (maar niet altijd) bij overbelasting de zekeringen op de verdeler er eerder uitgaan dan die in de zekeringkast. Je kan dan makkelijker resetten.

Voor de rest is het inderdaad een vrij zinloos ding. Veel goedkoper en compacter is dan zo'n handig blokje met een 16A CEE-stekker en 3 ongezekerde schuko's. Kost een paar tientjes en doet het even goed. Dit zou een goede aanvulling zijn voor de webshop, imho.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
Big bangVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-11-2003
Laatste: 23-10-2026
Berichten: 2374
17-3-2005 08:45
Is er al wink ;) www.new-line.nl/v/8477
It's time to play the music, It's time to light the lights..
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
17-3-2005 10:05
Klopt. Dit is niet helemaal wat ik bedoel, maar het principe is hetzelfde!
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 20-11-2026
Berichten: 13458
17-3-2005 10:09

Niek Bolscher schreef:

De situatie is toegestaan mits verloopje voldoende dik is, omdat de amperes door powerdistro altijd 16A of minder bedragen.
Oooh??? Stel een verloopje van 32A naar 16A, geplaatst bij (vrij logisch) de aansluiting in de muur. Daarna een 3x16A kabel (vrij logisch) naar je distro. Fout treedt op waardoor er een kortsluiting in de kabel ontstaat. Is de kabel nu afgezekerd op z'n maximale belasting? Nope. Hij is immers afgezekerd door het 32A stopcontact (en dus op 32A in plaats van 16A). Als de kabel erg kort is dan schijnt dit te mogen MAAR in de praktijk kan het zo maar gebeuren dat er 30 meter 3x16 kabel ligt die, indien een fout zich voordoet, zo maar meer dan 16A voor z'n kiezen kan krijgen.

Is overigens al een keer eerder over gesproken.

Dus: GEEN step down verloopjes TENZIJ er in het verloopje zelf afgezekerd wordt op de waarde waarnaar het verloopje moet gaan.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
Big bangVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-11-2003
Laatste: 23-10-2026
Berichten: 2374
17-3-2005 10:14

Victor schreef:

Klopt. Dit is niet helemaal wat ik bedoel, maar het principe is hetzelfde!
Het lijk mij vooral een handig aparaatje om in je trus te hangen als je verder niet met multikabels werkt. 1*kracht naar boven en 1*DMX en that's it.
It's time to play the music, It's time to light the lights..
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 30-8-2026
Berichten: 5287
17-3-2005 11:18

Dré schreef:

Is de kabel nu afgezekerd op z'n maximale belasting? Nope. Hij is immers afgezekerd door het 32A stopcontact
Dit zou je nog kunnen voorkomen door toch 5x4 qmm (of nog dikkere) kabel te gebruiken, en dat is wat Niek meen ik ook suggereerde. Wat je daarmee niet kan voorkomen is dat er een te grote stroom (32A max) door de 16A CEE-connector loopt.

Toegegeven, de kans dat er in je toevoer iets foutgaat is erg klein, maar om die reden is het niet toegestaan.

Wat naar mijn idee wél mag is een vaste 5x4 qmm kabel aan een 3x16A afgezekerde distro met daaraan een 32A CEE stekker. Nu kan er niets misgaan: kabel en CEE kunnen 32A aan en als er achter de distro iets wordt overbelast begrenst de zekering op 16A.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
CyberDanceVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
Berichten: 1206
17-3-2005 11:49
Klopt, maar dan zit tie vast eraan en heb je geen verloopje meer wat je los kan halen sneaky :V
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2
Big bangVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-11-2003
Laatste: 23-10-2026
Berichten: 2374
17-3-2005 14:39
Maar je kunt wel wer een verloopje andersom maken ;) (16->32)
It's time to play the music, It's time to light the lights..
NiekStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
Berichten: 882
17-3-2005 14:45

Dré schreef:

Niek Bolscher schreef:

De situatie is toegestaan mits verloopje voldoende dik is, omdat de amperes door powerdistro altijd 16A of minder bedragen.
Oooh??? Stel een verloopje van 32A naar 16A, geplaatst bij (vrij logisch) de aansluiting in de muur. Daarna een 3x16A kabel (vrij logisch) naar je distro. Fout treedt op waardoor er een kortsluiting in de kabel ontstaat. Is de kabel nu afgezekerd op z'n maximale belasting? Nope. Hij is immers afgezekerd door het 32A stopcontact (en dus op 32A in plaats van 16A). Als de kabel erg kort is dan schijnt dit te mogen MAAR in de praktijk kan het zo maar gebeuren dat er 30 meter 3x16 kabel ligt die, indien een fout zich voordoet, zo maar meer dan 16A voor z'n kiezen kan krijgen.
Andre: hoeveel duideliijker moet ik zijn wanneer ik zeg "mits de kabel voldoende dik is!". Daarmee doel ik dus op een kabeldikte welke minimaal 32A mag transporteren.