Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte)
(76 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-9-2011 21:02 |
PvG schreef: Douwe schreef: PvG schreef: Verloopjes van 63A male naar 32A female zijn niet "veilig" (je zou met dit verloopje 63A door 32A kabels/stekers kunnen sturen).De kans dat iemand (stagiair, hulpje of andere handige Harry) het verloopje toch een keer in een 63A aansluiting steekt is aanwezig, dus is het beter als dit soort verloopjes niet bestaan. Ik vind overigens dat alle stroomkabels voor dit soort toepassingen volgens het volgende principe gemaakt moeten zijn: aan een male steker zit kabel+female steker die de max. stroom van de male steker aan kan. Dus ook geen 2.5mm2 kabel aan een 32A male. We kunnen hier allemaal wel heilig gaan doen over dat soort foute verloopjes maar ik weet zeker dat 95% van ons ze al wel eens gebruikt heeft of in de schuur heeft liggen. En daar vallen ook gerenommeerde bedrijven en stroom boeren onder. Als je zo een verloopje gebruikt of hebt maar weet dat ie fout is ben je al 10x beter bezig dan mensen die zonder enige achterliggende kennis dat soort dingen in mekaar knutselen of gebruiken. Zolang er maar geen gewoonte van gemaakt wordt om die verloopjes te gebruiken ipv verdelers omdat het goedkoper is. | |
| Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 15-9-2011 21:28 |
| Kosten is een ding waar ik bijna nooit rekening mee houd, wat betreft de infra. het moet veilig. Soms heb je wel klussen idd waar je zo'n verloopje zeer goed kan gebruiken. Meestal maak ik die op locatie en pak de kniptang na de productie. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 17-9-2011 13:52 |
Douwe schreef: Kosten is een ding waar ik bijna nooit rekening mee houd, wat betreft de infra. het moet veilig.Soms heb je wel klussen idd waar je zo'n verloopje zeer goed kan gebruiken. Meestal maak ik die op locatie en pak de kniptang na de productie. | |
| 't is maar een hobby... | |
| JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 17-9-2011 23:26 |
| Als je de overweging maakt om een verloopje te gaan maken, ga ik er vanuit dat je de moeite neemt om dat zorgvuldig te doen. Door hem na gebruik weer weg te flikkeren voorkom je dat iemand anders, zonder erbij na te denken, dat ding gebruikt voor de verkeerde dingen. | |
| hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 270 | 18-9-2011 09:20 |
| Kwam dit verloopje tegen op marktplaats????????? klik Groet Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 136 | 18-9-2011 09:48 |
| Die ga ik ook zo maken, zijn goud waard! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 18-9-2011 10:17 |
| Helaas... boven mijn budget :-) Zelfmaken? Nah, stel dat ik een foutje maak... | |
| 't is maar een hobby... | |
| Mark VriensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-7-2010 Laatste: 2-4-2021 Berichten: 55 | 18-9-2011 11:40 |
| wel een ULTRA-di he :) | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 18-9-2011 14:53 |
PvG schreef: De ideale kans om in alle haast de nul en een fase te verwisselen... Er zijn mensen die WEL weten waar ze mee bezig zijn. Scheit aan mensen die denken beter te weten maar nog nooit een praktijksituatie hebben gezien. Soms is de onlogische oplossing toch de beste. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 18-9-2011 19:25 |
Douwe schreef: PvG schreef: De ideale kans om in alle haast de nul en een fase te verwisselen... Er zijn mensen die WEL weten waar ze mee bezig zijn. Scheit aan mensen die denken beter te weten maar nog nooit een praktijksituatie hebben gezien. Soms is de onlogische oplossing toch de beste. Ik herken het wel hoor. Ik stond laatst ook voor de keus of ik een 50m 16A cee verlengkabeltje wilde maken van vmvk kabel, lasdozen en 2 cee's toen bleek dat de stroomvoorziening niet bij het podium lag zoals afgesproken. Was gelukkig niet nodig omdat er kabel bij een collega gehuurd kon worden. Als dat niet had gekund, had de vmvk gebruikt moeten worden... | |
| 't is maar een hobby... | |
| DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 23-9-2011 16:55 |
| Ik zie lees wel dat er veel mensen zijn die er verstand van hebben hoe we kabels en stekkers moeten gebruiken. Maar zijn er ook mensen onder ons die als hoofd taak hebben om tijdelijk stroom voorzieningen aan te leggen op evenementen ed. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 23-9-2011 18:44 |
Vaak zijn dat noodgedwongen de zelfde mensen omdat degene die de ag komt brengen er meestal amper iets van weet | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 26-9-2011 17:53 |
| er zijn veel evenementen waar het door de bedrijven (oa. licht en geluid) zelf word gedaan. zoniet zijn genoeg bedrijfven die dit doen. bijv. op kermissen beurzen ed. Zelf doe ik het ook wel eens. Soms neem ik het bij de klus aan. bijv. podium op een beurs en dan heel de electra verdeling erbij. soms ook alleen de electra verdeling. het is maar net wat de klant wil. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 26-9-2011 18:06 |
| Toch moet ik zeggen dat de stroomvoorziening op de meeste evenementen hier toch wel netjes is hoor. Als ik voor een podiumpje met een geluidssetje en 4 ledwashes een 125amp krachtlijntje met paddestoel op een dikke gestabiliseerde aggregaat krijg aangeboden dan noem ik dat netjes.. Echt slechte voorzieningen kom ik niet zo heel vaak tegen. (gelukkig) | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 26-9-2011 21:19 |
| Da's inderdaad netjes. In het segment waar ik werkzaam ben, lijkt het wat vaker mis te gaan. Bands in middelgrote gelegenheden (100-500man). Ik heb (net) niet genoeg aan 1 16A groep, dus in eerste instantie ga ik altijd op zoek naar een krachtaansluiting (16 of 32A). Hierdoor zit ik blijkbaar net in het Hobby-Bob-segment v.w.b. de aansluitingen, want ik kom van alles tegen : - 16A CEE's afgezekerd met 25A (was 16A te weinig of was een 32A CEE onhandig? ), - de bekende 32A-CEE-naar-3x-shuko-verdeelplankjes ("werkt prima hoor..." ), - krachtgroepen waar ook andere dingen opzitten ("hoezo niet goed? da's toch een krachtaansluiting?" ), - loshangende CEE opbouwstopcontacten (voor binnen) in de buitenlucht ("er zit toch een klepje op?" ), - enz. | |
| 't is maar een hobby... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 26-9-2011 21:53 |
| Wat bedoel je precies met een CEE opbouw voor binnen? Ik heb nog nooit een CEE form wcd gezien die (in originele staat) minder dan IP44 was... | |
| Niet goed, wel hard! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 26-9-2011 22:06 |
| Achterkant was open bungelend aan een VMVK kabel... Ik had al de conclusie getrokken: zal wel een doos voor binnen zijn, maar, inderdaad, alle CEE's zijn minimaal IP44. Er moet dus wel met de doos gerommeld zijn. | |
| 't is maar een hobby... |
:
),
),