Topic: Krachtstroom vraagje (17-5-2003 17:12:00)
Je bent aan het "bullshitten" (interessant werkwoord...) wink ;)

stel dat door iedere fase een stroom resp. I1, I2, I3 loopt dan zal bij een symmetrische driefasige last :

I2 = exp(2*Pi*I/3)*I1
I3 = exp(4*Pi*I/3)*I1

Dus I1+I2+I3 = I1 * (1 + exp(2*Pi*I/3) + exp(4*Pi*I/3) ) = I1 * ( 1 -1/2 + 1/2*I*sqrt(3) - 1/2 - 1/2*I*sqrt(3)) = I1 * (1 - 1/2 - 1/2) = I1 * (0) = 0

Met andere woorden de "totale stroom die moet terugkeren" is gelijk aan 0. Er is ook geen potentiaalverschil tussen sterpunt van voeding en sterpunt van verbruiker, dus een nulleider is bij een symmetrische last niet nodig.

Tiemen
Topic: Equalizer instellen? (17-5-2003 13:11:00)
Allemaal heel theoretisch en heel mooi, alleen geraak je er zo niet. In een studio misschien, maar niet OTR.

Het komt erop neer om je mics te plaatsen (shotguns of overheads zijn idd zeer goed).

Je laat iemand zingen, praten, zoveel mogelijk tonen produceren op het podium, en zelf zit je bij je tafel en je FOH-eq's. Nu komt het lastige stuk, wat je alleen leert door ervaring : de freq's naar beneden trekken die zorgen voor rondzingen. Als dit goed gedaan is ga je ZEKER een hoger volume kunnen halen.

Pink noise, feedbackdestroyer, compressor, allemaal goed en wel, maar om een stem zo goed mogelijk te laten klinken : laat al die onzin thuis.

Tiemen
Topic: Krachtstroom vraagje (10-5-2003 13:02:00)
de lijnspanning = V[L] = 380;
de sterspanning = V[S] = 220;

of 230/398

Tiemen
Topic: Krachtstroom vraagje (10-5-2003 11:44:00)

ME schreef:

Dat betekent dat het voltage van een fase de hele tijd wisselt van 230V naar 0V en naar -230V en weer omhoog.
Probeer nu eens te begrijpen waar het over gaat. Een spanning is een potentiaalverschil TUSSEN 2 punten. Je kan niet zeggen "de spanning van die fase, of van die draad is 45321 volt". De spanning tussen 2 fases is 38OV (jaja, of 398V) en de spanning tussen een fase en de nulleider is 220V (~230V).

En om je vermogensvraagje op te lossen

P = 3 * V[S] * I[lijn] * cos(phi) = sqrt(3) * V[L] * I[lijn] * cos(phi)

Tiemen
Topic: wat is clippen (4-5-2003 20:16:00)
Laat ons er alsjeblief nogaltijd bij vermelden dat dit over een theorie gaat. De auteur spreekt zelf over een theorie die in de jaren 70 als 'juist' aanvaard werd, maar het volgens de de wetenschappers van vandaag niet meer is. Zo zijn we er nu ook van overtuigd dat deze theorie de juiste is...

Maar wel een korte _maar niet té korte_ goeie uitleg... (volgens de theorie van Rane)

Tiemen
Topic: Speakon plug (3-5-2003 12:17:00)

Contour schreef:

Naar mijn mening is die hele speakon connector niet veel soeps.
Hoe bedoel je? Dat ie eenvoudig werkt of dat ie niet veel waard is? Want ze zijn toch echt wel standaard otr....En veel kapotte speakons ben ik nu ook nog niet tegengekomen.

Tiemen
Topic: waarvoor blinders ? (21-4-2003 23:39:00)
Ik moet zeggen dat ik dat nog nooit zelf zo gedaan heb, en nog nooit zien doen heb. Net als bij een ACLsetje we nooit alle 8 de lampen zullen vervangen, alleen de kapotte. Wat jij zegt is inderdaad het ideale geval, maar het lijkt me beetje onbetaalbaar...

Tiemen
Topic: waarvoor blinders ? (21-4-2003 16:59:00)

-bart- schreef:

Plus het feit dat je ze altijd per 2 moet vervangen.
Wat bedoel je precies Bart?

T
Topic: 220 -> 380 (5-4-2003 18:23:00)

DJ Sietse schreef:

Volgens mij heeft trouwens geen één zaal 125 A. Mischien ''zalen'' als de RAI. En op de kermis zal je het ook wel tegenkomen.
Valt wel mee hoor. In België toch. Meestal voor de grotere (en ik spreek dan niet over dingen als sportpaleis, Arena) 125A, of 2 keer 63 ofzo...

T
Topic: WAT DOE JE NOU? (25-3-2003 21:31:00)
Als je boven de 125 A gaat (250, 400) wordt per fase een aparte, losse "kabel" gebruikt...