Topic: Nieuwe boxen voor oude Philips versterker? Welke? (9-8-2005 14:24:00)Dat is waarom ik denk dat hij hifi of monitor speakers zoekt.Topic: Nieuwe boxen voor oude Philips versterker? Welke? (8-8-2005 22:34:00)Van de betere bouwlamp is dan ook een barndoor leverbaar. Voor de Philips QVF serie bijvoorbeeld. Productnaam ZVF415 BD BK. Echter hoef je dit van de hobbyfabrikanten niet te verwachten.Topic: Het bouwen van een case (19-5-2005 19:07:00)
Ik gebruik in alle verdelers Merlin Gerin Multi 9 automaten, om precies te zijn de C60N serie, C klasse. Echter niet in combi met doorlus kammen aangezien ik 1 polige automaten gebruik. Ik heb in alle verdelers dubbele DIN rails gemonteerd (voorkant voor automaten, en dan aan de achterkant van die din rails nog eentje) hierop zit een railsblok voor de 3 fases + nullen, en daarlangs een aardrails om alle aardes op te knopen.
C60N heeft kortsluitstroom tot 6kA, das al redelijk hoog (huisinstallaties is meestal 4.5kA, normaal ook voldoende voor 32A). Maarrr we hebben hier te doen met mobiele installaties en dat schijnt dus kortsluitstroom minimaal 6kA te moeten zijn.
Is en blijft redelijk lastige materie, maar die kortsluitstroom verklaart bijvoorbeeld ook waarom bij een 63A aansluiting te kabel bij wat langere afstanden geen 10mm² maar 16mm² moet zijn. (heeft verder ook te maken met spanningsval natuurlijk, en met uitschakeltijd van automaat: kabel van 10mm² geeft meer weerstand dus zal langer duren voor de automaat eruitklapt bij kortsluiting dan bij een 16mm² kabel)Het is inderdaad een stukje lastige materie. Bij ons zitten er in de verdelers tot 32A altijd smeltpatronen als hoofdzekering. Dit is om beter selectief te kunnen blijven en om een grote kortsluitstroom te kunnen afschakelen. Omdat de grote van de ideale kortsluiting veel te maken heeft met het voedend net en de demping van de kabel (lengte en diameter) en wij nogal regelmatig onze verdeler's kort bij de trafo hebben staan hebben wij hiervoor gekozen.
De kabel achter je verdeler heeft vrij weinig te maken met het berekenen van de kortsluitstroom waarvoor de automaten geschikt moeten zijn. Bij een kortsluiting in je kabels achter de verdeler wil je een stroom behalen die hoog genoeg is om een automaat binnen een gestelde tijd te doen afschakelen. Met de kortsluitvastheid wil je voorkomen dat de hoge stroom automaatje's etc. beschadigd.
Maar aangezien de materie slecht toe te passen is bij een mobile verdeler (het voedend net is namelijk iedere keer anders) vraag ik mij af waarom jullie gekozen hebben voor 6kA, bij gebruik kort achter een (zware) trafo kan dit namelijk nog altijd te licht zijn.
M.v.g.
JoepTopic: Het bouwen van een case (18-5-2005 21:15:00)Opnieuw,
De versterker levert 2000W aan een impedantie (ik ga voor het gemak even uit van een weerstand) van 6 Ohm (impendantie van een Labsub). De stroom die er dan gaat lopen is 91/6=15A.Topic: Maten CEE stekker (16-4-2005 21:21:00)Speakerfreak heeft het over een speakon waar een stroom van 16A doorheen gaat. De spanning staat dan buiten kijk, of die nu 100 of 200V is, de speakonconnector moet die 16A gewoon kunnen hebben volgens de fabrikant.Topic: Maten CEE stekker (15-4-2005 21:57:00)
TheFluff schreef:
Heen hifi van etteleke duizenden euro's maar low-fi of mid-fi.Als je nu een setje van deze speakers koopt (behringer speakers), dan kun je de draadje's die uit je versterker komen en naar je oude boxen liepen zo aansluiten op je nieuwe speakers.
Met deze set kun je wel een tijdje vooruit, zeker na de speakers van de aldi zal dit een wereld van verschil zijn.
Topic: Audience Delight (27-7-2005 21:29:00)Met deze set kun je wel een tijdje vooruit, zeker na de speakers van de aldi zal dit een wereld van verschil zijn.
De AD 25 set bestaat uit 1 2weg topkast (2x15" 1x2") en 1 2x15" baskast. De set is bedoeld om actief aangetuurd te worden, dus 3weg met 3 versterkers. Je zou ook met minder versterkers kunnen werken, alleen is dat meestal niet aan te raden.
Topic: Gat in de markt! (25-5-2005 21:31:00)joepurlings schreef:
Ik bedoel inderdaad de bouwlampen... Je kunt erover zeggen wat je wil maar ik denk dat iedereen ze wel eens gebruikt. Ook in de professionele wereld. Nu zijn er ook betere bouwlampen dan die van Gamma en consorten!CyberDance schreef:
Automaatjes in de groepenkast van martijn zien er uit als GE's.Ik gebruik in alle verdelers Merlin Gerin Multi 9 automaten, om precies te zijn de C60N serie, C klasse. Echter niet in combi met doorlus kammen aangezien ik 1 polige automaten gebruik. Ik heb in alle verdelers dubbele DIN rails gemonteerd (voorkant voor automaten, en dan aan de achterkant van die din rails nog eentje) hierop zit een railsblok voor de 3 fases + nullen, en daarlangs een aardrails om alle aardes op te knopen.
C60N heeft kortsluitstroom tot 6kA, das al redelijk hoog (huisinstallaties is meestal 4.5kA, normaal ook voldoende voor 32A). Maarrr we hebben hier te doen met mobiele installaties en dat schijnt dus kortsluitstroom minimaal 6kA te moeten zijn.
Is en blijft redelijk lastige materie, maar die kortsluitstroom verklaart bijvoorbeeld ook waarom bij een 63A aansluiting te kabel bij wat langere afstanden geen 10mm² maar 16mm² moet zijn. (heeft verder ook te maken met spanningsval natuurlijk, en met uitschakeltijd van automaat: kabel van 10mm² geeft meer weerstand dus zal langer duren voor de automaat eruitklapt bij kortsluiting dan bij een 16mm² kabel)
De kabel achter je verdeler heeft vrij weinig te maken met het berekenen van de kortsluitstroom waarvoor de automaten geschikt moeten zijn. Bij een kortsluiting in je kabels achter de verdeler wil je een stroom behalen die hoog genoeg is om een automaat binnen een gestelde tijd te doen afschakelen. Met de kortsluitvastheid wil je voorkomen dat de hoge stroom automaatje's etc. beschadigd.
Maar aangezien de materie slecht toe te passen is bij een mobile verdeler (het voedend net is namelijk iedere keer anders) vraag ik mij af waarom jullie gekozen hebben voor 6kA, bij gebruik kort achter een (zware) trafo kan dit namelijk nog altijd te licht zijn.
M.v.g.
Joep
Even een paar vraagjes over die verdeler,
Wat voor een automaatje's zijn het (merlin-gerin multi 9?) en hoeveel kA zijn ze? Hoe ben je aan deze waarde gekomen.
Waarom gebruik je geen doorlusstroken voor de bekabeling? Dat had je een hoop van die din klemmen (en dus verbindingen) gescheeld.
Zelf had ik die drie groepen nooit voor de aardlek gezet, al is het maar omdat je dan je aardlekschakelaar nooit meer als hoofdschakelaar kunt en mag gebruiken.
Voor de rest ziet het er vrij netjes uit, maar ik ben benieuwd hoe je rekening hebt gehouden met de kortsluitvastheid.
M.v.g.
Joep
Topic: stevig licht effect (7-5-2005 12:05:00)Wat voor een automaatje's zijn het (merlin-gerin multi 9?) en hoeveel kA zijn ze? Hoe ben je aan deze waarde gekomen.
Waarom gebruik je geen doorlusstroken voor de bekabeling? Dat had je een hoop van die din klemmen (en dus verbindingen) gescheeld.
Zelf had ik die drie groepen nooit voor de aardlek gezet, al is het maar omdat je dan je aardlekschakelaar nooit meer als hoofdschakelaar kunt en mag gebruiken.
Voor de rest ziet het er vrij netjes uit, maar ik ben benieuwd hoe je rekening hebt gehouden met de kortsluitvastheid.
M.v.g.
Joep
En anders is de Martin Wizard mischien wel iets voor jouw. Ook deze kom je regelmatig 2de hands tegen.
Topic: Maten CEE stekker (16-4-2005 21:28:00)jadjong schreef:
Stel: je wilt een speaker(Labsub) voorzien van 2KW aan vermogen. Daar zit een versterker achter die ook +/- 2KW van het lichtnet haalt. 2000w/230v=8.7A. Een versterker als Crest8001 zal max 91vRMS uitsturen, 2000/91=22A.De versterker levert 2000W aan een impedantie (ik ga voor het gemak even uit van een weerstand) van 6 Ohm (impendantie van een Labsub). De stroom die er dan gaat lopen is 91/6=15A.
jadjong schreef:
Speakerfreak vindt het niet vreemd dat een speakon connector gaat roken bij 16A(onafhankelijk de spanning). Ik wel, want het voltage van een versterkeruitgang ligt lager dan het voltage uit de muur. Dus voor hetzelfde aantal watt's moet er meet ampere door de connector. Wat betekend dat de connector een hoger amperage aan kan.Wat ik erg vreemd vind aan het verhaal van Jadjong is dat de toelaatbare stroom te maken heeft met de spanning.
Dit is namelijk absoluut niet zo.
Een powercon of speakon plug word gekeurt voor een maximale spanning. En ik ga er van uit dat ze bijde voor 230V (technische) gebruikt kunnen worden.
De maximaal toelaatbare stroom heeft (in dit geval dan) niets te maken met de spanning.
Waarom mag de powercon dan minder hebben als een speakon? Ik concludeer hieruit dat de speakon beter opgebouwd is (dikkere contacten, betere behuizing/koeling).
M.v.g.
Joep
Dit is namelijk absoluut niet zo.
Een powercon of speakon plug word gekeurt voor een maximale spanning. En ik ga er van uit dat ze bijde voor 230V (technische) gebruikt kunnen worden.
De maximaal toelaatbare stroom heeft (in dit geval dan) niets te maken met de spanning.
Waarom mag de powercon dan minder hebben als een speakon? Ik concludeer hieruit dat de speakon beter opgebouwd is (dikkere contacten, betere behuizing/koeling).
M.v.g.
Joep