Forum > Profiel
Gebruikersgegevens.
Het profiel van Dfreak
Gegevens van leden zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers
Laatste 83 bijdrage(n) van Dfreak (Pagina: 7 van 9)
Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 21:42:00)
Hoe zit het met de lampjes in mijn schema? Ik wou 230V (neon)lampjes gebruiken, maar als er geen nuldraad aanwezig is komt er toch 400V over de lampjes? Springen deze dan kapot?
Moeten de lampjes in mijn schema tevens verbonden zijn met de nul?Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 20:30:00)
Hier kom je ook een heel eind mee, en dan valt niet meteen alles uit als het nulpunt voor een moment verschuift.Dat is inderdaad wel handig die uitlezing, maar als het nulpunt verschuift door een brakke aansluiting zoals PvG zei, dan heb je in no-time wel heel wat schade.
En dan zitten we toch wel heel dicht op de prijs van een kant en klaar systeempje.
Zeker als je het voor normale (niet inkoop) prijzen moet kopen.Daar heeft Joep dan weer een sterk punt over:Heb ook al ergens gehoord dat ze de aardlek moesten vervangen van een Showtec kastje omdat het gewoon dikke rommel was (bleef niet opstaan in onbelaste toestand, kastje teruggestuurd voor herstelling, nieuw kastje en weer van hetzelfde, dan aardlek vervangen door een "echte" en het was allemaal in orde...).
Dus liever wat degelijk installatiemateriaal erin
Een stroomkast is toch iets dat zeer belangrijk is voor je show, als die al niet goed zou werken...Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 17:35:00)
En kijk nu eens wat een 19 inch 32A verdeler van showtec kost.Heb een excel bestandje met daarin alle onderdelen, ik kom nu uit op 190 euro. Dat is excl. de automaten en relais (deze heb ik liggen).
Het zelfgebouwde kastje zal niet echt te vergelijken zijn met een Showtec kastje aangezien er (volgens mij) geen enkel kastje van Showtec is dat een nulpuntsverschuivingbeveiliging heeft.
Qua uitgangen zal het te vergelijken zijn met de PSA-321. Mijne zal dan een extra CEE16 gezekerde uitgang hebben.
Ik hoop dat je hem heel goed gaat testen voordat je hem in gebruik neemt.Als het kastje klaar is kijk ik het zowieso driedubbel na op foutjes. Daarna met de multimeter vanalles uitmeten en dan pas aansluiten op 3 fase. Dan grondig nameten of er de juiste spanningen uitkomen en of dat de beveiliging werkt.
Als ik er 100% zeker van ben dat ie het doet, dan pas gaat ie in gebruik!Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 16:44:00)Er zouden dan een 8-tal nuldraden bij de aardlek uitkomen. Hoe sluit ik die aan, met zo'n latje dat hier te zien is?Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 16:28:00)
AC-3: Inductieve last (3-fase motor)Bedankt
Wat doen?
Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 16:18:00)
datasheet.moeller.net/datasheet.php?locale=nl&model=277260 kost zo'n 75 euro's.
edit: misschien vind ik toch nog ergens een gebruikte... ik zal mijn ogen even goed de kost geven...Voor mij moet je er geen meer zoeken, heb er net nog één gevonden: een Vynckier contax 4 polig 40A.
Weet iemand wat ze bedoelen met hetvolgende dat op het ding staat?
AC-1: 26kW/400V~
AC-3: 11kW/400V~Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 15:17:00)Ik heb nog een driepolige automaat van 6A liggen, ook goed?
@joepurlings: Heb jij nog 4 polige magneetschakelaars liggen die 32A of meer kunnen schakelen (met schakelspanning 230V)?
Nog wat aanpassingen:

dj_mvandis schreef:
Heb alleen pagina 1 gelezen, is het niet handig om op aanwezigheid van aarde/nul ook te checken, en of deze eventueel verbonden zijn?
Moeten de lampjes in mijn schema tevens verbonden zijn met de nul?
@Joep, tijd om je mail nog eens te checken
Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 19:42:00)
Tom schreef:
geen nulpunt beveiliging, maar wel een ampère en spanning uitlezing.Hier kom je ook een heel eind mee, en dan valt niet meteen alles uit als het nulpunt voor een moment verschuift.
Tom schreef:
Tel voor de gein ook nog even de 6 automaatjes erbij op.....En dan zitten we toch wel heel dicht op de prijs van een kant en klaar systeempje.
Zeker als je het voor normale (niet inkoop) prijzen moet kopen.
joepurlings schreef:
De kwaliteit van het gebruikte schakelmateriaal in de showtec verdelers is dan ook weer niet top he!Dus liever wat degelijk installatiemateriaal erin
Een stroomkast is toch iets dat zeer belangrijk is voor je show, als die al niet goed zou werken...Tom schreef:
maak voor de grap nu eens een echt prijstotaaltje van alle gebruikte materialen.En kijk nu eens wat een 19 inch 32A verdeler van showtec kost.
Het zelfgebouwde kastje zal niet echt te vergelijken zijn met een Showtec kastje aangezien er (volgens mij) geen enkel kastje van Showtec is dat een nulpuntsverschuivingbeveiliging heeft.
Qua uitgangen zal het te vergelijken zijn met de PSA-321. Mijne zal dan een extra CEE16 gezekerde uitgang hebben.
Tom schreef:
En natuurlijk, je wilt alles zo goed mogelijk doen, maar stel nu dat je één klein foutje maakt in al die losse draadjes ?Ik hoop dat je hem heel goed gaat testen voordat je hem in gebruik neemt.
Als ik er 100% zeker van ben dat ie het doet, dan pas gaat ie in gebruik!
PvG schreef:
Naast het schema is het volgende ook niet onbelangrijk: denk goed na over hoe je de nul bedraad. Het best is om de nul voor elke zekeringautomaat (of in ieder geval per fase) rechtstreeks naar de aardlek te leggen (stersgewijs). Anders zou je kunnen hebben dat je een nulpunt verschuiving - na de beveiliging - in je eigen verdeler krijgt...Joep,
controleer even je mail, heb je een PM gestuurd.
Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 16:20:00)controleer even je mail, heb je een PM gestuurd.
PvG schreef:
AC-1: Ohmse last (bijv. lampjes + enkele amps)AC-3: Inductieve last (3-fase motor)
PvG schreef:
Gaat het doen
Nog even over de bekabeling...
CEE32 input --> Rel1 & Automaat 6A : 6mm²
Rel1 --> automaten 16A : 6 mm²
automaat 6A --> beveiliging : 1mm²
automaten 16A --> schuko's / CEE16 : 2,5mm²
Zijn dit de juiste diktes?
Weet iemand hoe groot de gaten van dit paneeltje zijn? Ik zou hier de controlelampjes in willen steken als het past.
Waar kan ik een goede drukknop vinden?
Topic: Bouwen stroomkast (3-6-2011 16:04:00)CEE32 input --> Rel1 & Automaat 6A : 6mm²
Rel1 --> automaten 16A : 6 mm²
automaat 6A --> beveiliging : 1mm²
automaten 16A --> schuko's / CEE16 : 2,5mm²
Zijn dit de juiste diktes?
Weet iemand hoe groot de gaten van dit paneeltje zijn? Ik zou hier de controlelampjes in willen steken als het past.
Waar kan ik een goede drukknop vinden?
joepurlings schreef:
Liggen denk ik niet, maar die kan ik wel voor je bestellen. Zo'n beestje kost best wel wat...datasheet.moeller.net/datasheet.php?locale=nl&model=277260 kost zo'n 75 euro's.
edit: misschien vind ik toch nog ergens een gebruikte... ik zal mijn ogen even goed de kost geven...
Weet iemand wat ze bedoelen met hetvolgende dat op het ding staat?
AC-1: 26kW/400V~
AC-3: 11kW/400V~
joepurlings schreef:
- Wel zou ik voor het bewakingsrelais (en dus ook in de aansturing naar de magneetschakelaar) 3 glaszekeringen opnemen (waar de lijnen nu naar rechts gaan onder de 32A automaat), 1AT zou moeten volstaan@joepurlings: Heb jij nog 4 polige magneetschakelaars liggen die 32A of meer kunnen schakelen (met schakelspanning 230V)?
Nog wat aanpassingen: