Topic: Stroom verdelen (30-10-2005 12:46:00)
Dat kan opzich wel, maar is niet verstandig tenzij die krachtstroom aansluiting afgezekerd is en voorzien is van aardlek beveiliging. Er zitten immers geen zekeringen op die break-out.
Maar als de stroom uitvalt zul je de meterkast inmoeten, als je daar ver vanaf staat is dat niet ideaal. Handiger is het dan om een krachtverdeler met zekeringen bij je te hebben staan (en dus ook niet in de truss) zodat je bij de zekeringen kunt.

[edit]
Jeroen en ik kwamen op hetzelfde idee razz :p
Topic: Stroom vraagje (29-10-2005 16:11:00)
Bij 63A krachtstroom prik je deze in. Daarin prik je dan weer de 32A verdeler
Bij 32A krachtstroom prik je deze in. In de shucko's achterop prik je je apparatuur.
Bij 16A krachtstroom prik je deze in In de shucko's achterop prik je je apparatuur.
Topic: Scheldwoordenlijst (9-10-2005 13:06:00)
https://www.taalkabaal.nl/scheldwoorden/index.php

https://www.innerspace.be/scheldwoorden/scheldwoorden_3000.txt

Probleem wat je kunt hebben is dat scheldwoorden ook wel eens kunnen voorkomen in een ander woord. Ik kan op dit moment even niks bedenken, maar ik heb wel eens op een ander forum dat ik een woord gebruik wat dan iets wordt als ge*blabla. Op die plaats van dat * staat dan een verboden woord.
Topic: Stroom verdelen (9-10-2005 11:25:00)
De 4 pin CEE zijn voor 3fasen motoren en machine's. Daar zitten 3 fases in en een aarde. Er zit dus geen nul in, waardoor deze stekkers totaal ongeschikt zijn voor Drive-in toepassingen.
Jij hebt 5 polige nodig, 3 fases, 1 nul en een aarde.

Maar kijk je wel uit met krachtstroom? 400V is erg pijnlijk en kan dodelijk zijn! Dus als je er geen verstand van hebt dan laat het voor je maken door iemand die wel verstand van zaken heeft, of koop een kant-en-klaar product.
Topic: Aanschaf blinder(s) (3-10-2005 16:56:00)
Nou eigenlijk niet. Want je zet het er neer als een definitie terwijl een de behuizing van een blinder net zo goed 2 lamps of 8 lamps kan zijn. In principe is het aantal lampen in de behuizing dus helemaal niet bepalend voor de benaming blinder.
Topic: Aanschaf blinder(s) (2-10-2005 10:38:00)

luc2366 schreef:

Een blinder is een behuizing voor minimaal 4 lampen van 650W/120V ...
En hoe kom je aan die definitie? sneaky :V
Topic: Aanschaf blinder(s) (30-9-2005 19:17:00)
Je hebt in dit geval meer aan P=UxI (Vermogen = Spanning x Stroomsterkte)

Dus voor jou 2600 wat kom je uit op: 2600/230=11,3A totaal. Maar zoals je zegt kun je het verdelen over 2 dimkanalen dus dan zit je op zo'n 6A per kanaal.
Topic: DAP PL-08S VS SHURE C606 (27-9-2005 13:17:00)
Daarvoor heb ik deze www.new-line.nl/v/11614 wink ;)
Topic: meubel bouwen (26-9-2005 21:06:00)
-Wat moet erin?
-Moet het van de grond tot werkhoogte zijn of wil je een tafel gebruiken?
-Waarom zelfbouw en geen fabriekskisten?
Topic: Wat nemen jullie mee op een klus? (19-9-2005 19:09:00)
Nou in het ergste geval heb je altijd je mic nog. Maar ik maak toch heel vaak mee dat het barpersoneel uit zichzelf al aankomt met drinken.
Je moet er toch met het barpersoneel en/of de organisatie uit kunnen komen op zo'n feest? Ik neem in elk geval geen drank mee hoor.